給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 飲料用給水タンクのオーバーフロー管にはトラップを設け、虫の侵入を防止する。
  • 散水栓のホース接続水栓は、バキュームブレーカ付きとする。
  • ウォーターハンマーを防止するには、給水管内の流速を小さくする。
  • 逆サイホン作用とは、水受け容器中に吐き出された水等が、給水管内に逆流することである。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は1
 
問題.1 飲料用給水タンクのオーバーフロー管にはトラップを設け、虫の侵入を防止する。⇒
トラップを設けは間違い、給水タンクのオーバーフロー管は、間接排水とし、その開口端には防虫網をつける。トラップでは、管が繋がっているので、クロスコネクションになる。


問題.2 設問は正しい。⇒頻出問題。覚えましょう。

問題.3 設問は正しい。⇒
補足として、ウォーターハンマーの問題は頻出です。水栓等により配管内の流れを瞬間的に閉止した場合に、流速が速いと生じるので、流速を小さくする、バルブの開閉を緩やかにするなどの対策もある。

問題.4 設問は正しい。

参考になった数49

02

給水設備に関して該当しないものを選択する問題です。

1.飲料用給水タンクのオーバーフロー管は、

 縁を切るため間接排水にし虫侵入を防ぐため防虫網を設けます。 

2.散水栓のホース接続水栓は、

 バキュームブレーカ付きとします。

 逆流防止で取り付けます。 

3.ウォーターハンマー急激な圧力変化によって起こる現象です。

 対策としては、

 ・給水管内の流速を小さくする

 ・緩やかに閉めることのできるバルブを使用する

 等があります。 

4.逆サイホン作用とは、

 水受け容器中に吐き出された水等が、

 給水管内に逆流することを指します。