2級管工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)前期
2 問19

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)前期 2 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 各個通気方式は、自己サイホン作用の防止に有効である。
  • 通気立て管の下部は、最低位の排水横枝管より下部で排水立て管に接続するか、又は排水横主管に接続する。
  • 各個通気管は、器具のトラップ下流側の排水管より取り出す。
  • 排水立て管の管径は、下階になるに従い排水負荷に応じて大きくする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

排水・通気設備に関して該当しないものを選択する問題です。

1.各個通気方式は、

 自己サイホン作用(器具トラップの封水切れ)防止に有効です。

2.通気立て管の下部は、

 最低位の排水横枝管より下部で排水立て管に接続するか、

 排水横主管に接続します。

3.各個通気管は、

 器具のトラップ下流側の排水管より取り出します

4.排水立て管の管径は、

 拡大・縮小せず同口径で立管を立ち上げなければいけません

参考になった数46

02

正解は4
 
問題.4 間違い  排水立て管の管径は、下階になるに従い排水負荷に応じて大きくする。⇒どの階も最下階の排水負荷と同じ管径とする。排水負荷に応じて管径をかえる施工は不適切です。


問題.1 設問は正しい。

問題.2 設問は正しい。

問題.3 設問は正しい。

参考になった数36