2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)前期
問22 (ユニットB 問22)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)前期 問22(ユニットB 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

ガス漏れ警報器に関する文中、[   ]内に当てはまる数値及び語句の組合せとして、適当なものはどれか。

液化石油ガスのガス漏れ警報器の検知部は、ガス機器からの水平距離が[ A ]m以内で、かつ、[ B ]から30cm以内の位置に設置しなければならない。
  • [ A ]8  [ B ]床面
  • [ A ]4  [ B ]床面
  • [ A ]8  [ B ]天井面
  • [ A ]4  [ B ]天井面

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2
 
問題.2 正しい組み合わせ[ A ]4 [ B ]床面

問題.1 該当でない

問題.3 該当でない

問題.4 該当でない。

解説としては、液化石油ガス(LPG、プロパンガス)の警報器の検知部は、水平距離が4 m 以内で、かつ、床面から30 cm 以内の位置に設置しなければならない。

参考になった数49

02

ガス漏れ警報器に関して正しい組合せを選択する問題です。

液化石油ガスのガス漏れ警報器の検知部は、

・ガス機器からの水平距離が4m以内でかつ、

床面から30cm以内の位置(液化石油ガスが空気より重いため)

に設置しなければいけません。

参考になった数44

03

ガス漏れ警報器に関する問題です。

 

ガス漏れ警報器の設置位置

1) 空気に対する比重が1より小さいガス(都市ガス)

・ガス機器から水平距離が8 m以内で、天井面から30 cm以内に設置します。

 

2)  空気に対する比重が1より大きいガス(LPG)

・ガス機器から水平距離が4 m以内で、床面から高さ30 cm以内に設置します。

 

なお、ストーブのように、一定位置に固定されずに使用されるガス機器は、ガス栓からの位置となります。

 

問題文

液化石油ガスのガス漏れ警報器の検知部は、ガス機器からの水平距離が[ A:4 ]m以内で、かつ、[ B:床面 ]から30cm以内の位置に設置しなければならない。

選択肢1. [ A ]8  [ B ]床面

Aは4m、Bは合っています

選択肢2. [ A ]4  [ B ]床面

A、Bともに合っています

選択肢3. [ A ]8  [ B ]天井面

Aは4m、Bは床面です

選択肢4. [ A ]4  [ B ]天井面

Aは合っていて、Bは床面です

参考になった数3