2級管工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)前期
3 問25
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)前期 3 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
保温材に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- ロックウール保温材の最高使用温度は、グラスウール保温材より高い。
- グラスウール保温板は、その密度により区分されている。
- ポリスチレンフォーム保温材は、蒸気管には使用できない。
- ポリエチレンフォーム保温筒は、吸湿性が高い。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
問題.4 間違い ポリエチレンフォーム保温筒は、吸湿性が高い。⇒ポリエチレンフォーム保温筒は、独立気泡構造のため、吸水・吸湿がほとんどないが正しい。
解説として、ポリスチレンフォームの問題は、よく出題されている。ポリスチレンフォーム保温材は、耐熱性の面から、主に保冷用として使われるなどの問題もよく出題されています。覚えておきましょう。
問題.1 設問は正しい。
問題.2 設問は正しい。
問題.3 設問は正しい。⇒その通り
補足として、ポリスチレンフォーム保温材は、難燃性ではあるが、熱に強くない、最高使用温度は80℃程度なので蒸気配管には使用できません。
参考になった数49
この解説の修正を提案する
02
保温材に関して該当しないものを選択する問題です。
1.ロックウール保温材の最高使用温度は、グラスウール保温材より高いです。
防火区画貫通箇所ではロックウール詰めが使用されます。
2.グラスウール保温板は、
10Kや48K等、密度によって区分されています。
3.ポリスチレンフォーム保温材は、
耐熱温度は80~90程度です。
180℃近くまで上がる蒸気管には使用できません。
4.ポリエチレンフォーム保温材は、
防湿性が高いことで知られています。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
前の問題(問24)へ
平成30年度(2018年)前期問題一覧
次の問題(問26)へ