2級管工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)前期
3 問25

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)前期 3 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

保温材に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ロックウール保温材の最高使用温度は、グラスウール保温材より高い。
  • グラスウール保温板は、その密度により区分されている。
  • ポリスチレンフォーム保温材は、蒸気管には使用できない。
  • ポリエチレンフォーム保温筒は、吸湿性が高い。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は4
 
問題.4 間違い ポリエチレンフォーム保温筒は、吸湿性が高い。⇒ポリエチレンフォーム保温筒は、独立気泡構造のため、吸水・吸湿がほとんどないが正しい。

解説として、ポリスチレンフォームの問題は、よく出題されている。ポリスチレンフォーム保温材は、耐熱性の面から、主に保冷用として使われるなどの問題もよく出題されています。覚えておきましょう。

問題.1 設問は正しい。

問題.2 設問は正しい。

問題.3 設問は正しい。⇒その通り

補足として、ポリスチレンフォーム保温材は、難燃性ではあるが、熱に強くない、最高使用温度は80℃程度なので蒸気配管には使用できません。

参考になった数49

02

保温材に関して該当しないものを選択する問題です。

1.ロックウール保温材の最高使用温度は、グラスウール保温材より高いです。

 防火区画貫通箇所ではロックウール詰めが使用されます。 

2.グラスウール保温板は、

 10Kや48K等、密度によって区分されています。

3.ポリスチレンフォーム保温材は、

 耐熱温度は80~90程度です。

 180℃近くまで上がる蒸気管には使用できません。

4.ポリエチレンフォーム保温材は、

 防湿性が高いことで知られています。

参考になった数37