2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)後期
問35 (4 問35)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)後期 問35(4 問35) (訂正依頼・報告はこちら)

機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • パッケージ形空気調和機の屋外機を設置する場合、空気がショートサーキットしないよう周囲に空間を確保する。
  • 遠心ポンプの設置において、吸水面がポンプより低い場合、ポンプの設置高さは、吸込み管がポンプに向かって上り勾配となるようにする。
  • 埋込式アンカーボルトを使用して機器を固定する場合、機器設置後、ナットからねじ山が出ないようにアンカーボルトの埋込み深さを調整する。
  • あと施工アンカーボルトを使用して機器を固定する場合、あと施工アンカーボルトは、機器をコンクリート基礎上に据える前に打設する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

1.設問の通りです。

2.設問の通りです。
 ポンプの吸込管はできるだけ短くし
 ポンプに向かって1/50~1/100の上り勾配にします。

3.不適切です。
 アンカーボルトは、機器据付後、ねじ山が3山以上
 ナットの外に出るようにします。

4.設問の通りです。

参考になった数47

02

機器の据付けに関する問題です。

選択肢1. パッケージ形空気調和機の屋外機を設置する場合、空気がショートサーキットしないよう周囲に空間を確保する。

問題文内容通りです

 

パッケージ形空気調和機の屋外機は、数台の分けて給排気を行うため、1台の屋外機の排気が近くの他の屋外機に吸い込まれるショートサーキットを起こすことがあるため、給排気口の周囲には十分な空間を確保します。

選択肢2. 遠心ポンプの設置において、吸水面がポンプより低い場合、ポンプの設置高さは、吸込み管がポンプに向かって上り勾配となるようにする。

問題文内容通りです

 

揚水ポンプが受水タンクより高い位置に据付けられたときは、吸込管は受水タンクより取り出して、吸込管に空気だまりが生じないように、ポンプに向かって上り勾配で接続します。

選択肢3. 埋込式アンカーボルトを使用して機器を固定する場合、機器設置後、ナットからねじ山が出ないようにアンカーボルトの埋込み深さを調整する。

埋込式アンカーボルトを使用して機器を固定する場合、機器設置後、ナットからねじ山が出ないようにアンカーボルトの埋込み深さを調整する

 

アンカーボルトの二重ナットと座金を使い、ボルトのネジ山が3山以上出るように、締め付けます。(コンクリートに埋め込まれるときは、二重ナットとしなくともよい)

アンカーボルトの取付け参考図を下図に示します。

選択肢4. あと施工アンカーボルトを使用して機器を固定する場合、あと施工アンカーボルトは、機器をコンクリート基礎上に据える前に打設する。

問題文内容通りです

 

アンカーボルトは、コンクリートに架台を設置し、その上に構造物を設置するときに、締結固定させる部材です。

コンクリート打設時から設置するアンカーボルトは、先付けアンカーボルトです。

コンクリート打設後に設置するアンカーボルトは、あと施工アンカーボルトで、あと施工アンカーボルトには、大別して金属系と接着系の二種類があります。

参考になった数0