2級管工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)後期
4 問35
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)後期 4 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- パッケージ形空気調和機の屋外機を設置する場合、空気がショートサーキットしないよう周囲に空間を確保する。
- 遠心ポンプの設置において、吸水面がポンプより低い場合、ポンプの設置高さは、吸込み管がポンプに向かって上り勾配となるようにする。
- 埋込式アンカーボルトを使用して機器を固定する場合、機器設置後、ナットからねじ山が出ないようにアンカーボルトの埋込み深さを調整する。
- あと施工アンカーボルトを使用して機器を固定する場合、あと施工アンカーボルトは、機器をコンクリート基礎上に据える前に打設する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
2.設問の通りです。
ポンプの吸込管はできるだけ短くし
ポンプに向かって1/50~1/100の上り勾配にします。
3.不適切です。
アンカーボルトは、機器据付後、ねじ山が3山以上
ナットの外に出るようにします。
4.設問の通りです。
参考になった数43
この解説の修正を提案する
前の問題(問34)へ
平成30年度(2018年)後期問題一覧
次の問題(問36)へ