配管の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 臭気を防止するためには、器具トラップの他に、排水管にも配管トラップを設けることが望ましい。
  • ループ通気管は、当該通気管を排水横枝管から取り出した階の床下で通気立て管に接続してはならない。
  • 鋼管の溶接方法には、被覆アーク溶接等がある。
  • 汚水槽の通気管は、他の排水系統の通気管に接続してはならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

1.不適切です。
 設問文では二重トラップとなってしまいます。
 
2.設問の通りです。
 ループ通気管は、その階の最高位の器具のあふれ縁より
 150mm以上立ち上げて横走りさせる必要があります。

3.設問の通りです。

4.設問の通りです。

参考になった数46

02

配管の施工に関する問題です。

選択肢1. 臭気を防止するためには、器具トラップの他に、排水管にも配管トラップを設けることが望ましい。

臭気を防止するためには、器具トラップの他に、排水管にも配管トラップを設けると二重トラップとなるため、排水管は二重トラップ避けるようにする

 

排水管系の1個の器具に対して、配管系にトラップを設けることを2級トラップと言い、二重トラップでは2つのトラップ間に空気だまりを生じて、流水機能を阻害するため、二重トラップは避けます。

二重トラップとしても水封を確実に保てず、水封が破られやすいため、トラップは器具1個に対して1個とします。

選択肢2. ループ通気管は、当該通気管を排水横枝管から取り出した階の床下で通気立て管に接続してはならない。

問題文内容通りです

 

通気管の横走り管を、通気立て管に床下で接続してはいけません。

床下で取り出す各個通気管に、横走り部を形成しないようにします。

選択肢3. 鋼管の溶接方法には、被覆アーク溶接等がある。

問題文内容通りです

 

鋼管の溶接方法には、被覆アーク溶接、TIG溶接、MAG溶接があります。

被覆アーク溶接は、ワークと同じ素材の金属棒に、被覆剤(フラックス)を塗布し、電極とした金属棒にアークを発生させ、鋼管同士を繋ぎ合わせます。

TIG溶接は、アーク放電で放電現象によって熱を発生させ、熱でワークを溶かし、鋼管同士を繋ぎ合わせます。

MAG溶接は、活性ガスを使ったアーク溶接方法です。

選択肢4. 汚水槽の通気管は、他の排水系統の通気管に接続してはならない。

問題文内容通りです

 

汚水タンク、雑排水タンク、雨水タンクからの通気立て管は、独立した系統とした通気管とします。

し尿浄化槽の排気管は、単独で大気開放として、一般の通気管と連結しないようにします。