2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)後期
問41 (4 問41)
問題文
次の配管と試験方法の組合せのうち、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)後期 問41(4 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
次の配管と試験方法の組合せのうち、適当でないものはどれか。
- (配管)給水管 (試験方法)水圧試験
- (配管)排水管 (試験方法)満水試験
- (配管)油管 (試験方法)水圧試験
- (配管)冷媒管 (試験方法)気密試験
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
2.設問の通りです。
3.不適切です。
油配管は気密試験を行います。
4.設問の通りです。
参考になった数45
この解説の修正を提案する
02
配管と試験方法の組合せに関する問題です。
正
正しい組み合わせです。
配管途中、隠ぺい、埋戻し前、配管完了後被覆施工前に、各区画ごとに水圧試験を行い、建設工事仕上げ着手前にも各区画ごとに水圧試験を行います。
配管終了後に一括した水圧試験は、行ってはいけません。
正
正しい組み合わせです。
排水管は、配管途中、隠ぺい、埋戻し前、配管完了後被覆施工前に、満水試験を行います。
満水後30分間以上放置し、減水状況を調べます。
誤
(配管)油管 (試験方法)空気圧試験
油配管の圧力試験は空気圧試験とし、試験圧力は最高使用圧力の1.5倍の圧力で、最小30分間保持して試験を行います。
正
正しい組み合わせです。
配管完了後に、高圧ガス保安法に従って、窒素ガス・炭酸ガス・乾燥空気などを使った、気密試験を行います。
気密試験では、加圧は、0.3 MPa,1.5 MPa,3.0 MPaのように段階的に行います。
周囲温度変化によって、圧力に変化が起きるため、注意します。1℃当たり0.01 MPaの変化があります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問40)へ
平成30年度(2018年)後期 問題一覧
次の問題(問42)へ