温水暖房における膨張タンクに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
   1 .
密閉式膨張タンクは、配管系の最上部に設ける必要がある。
   2 .
開放式膨張タンクに接続する膨張管は、ポンプの吸込み側の配管に接続する。
   3 .
密閉式膨張タンクを用いる場合には、安全弁などの安全装置が必要である。
   4 .
開放式膨張タンクは、装置内の空気抜きとして利用できる。
( 2級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)前期 2 問11 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

42
1.配管系の最上部に設ける必要があるのは開放式膨張タンクの場合です。密閉式は場所の指定はありません。よって×です。
2.開放式は循環水経路よりも上に膨張管を設置します。吐出し側に設けると大気圧を下回るケースがあります。よって○です。
3.密閉式には安全弁をつけ、空気抜きする必要があります。よって○です。
4.開放式は大気に開放しており、配管系の最上部にあるので空気抜きとして利用できます。よって○です。
答えは1となります。