2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問11 (2 問11)
問題文
温水暖房における膨張タンクに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問11(2 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
温水暖房における膨張タンクに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 密閉式膨張タンクは、配管系の最上部に設ける必要がある。
- 開放式膨張タンクに接続する膨張管は、ポンプの吸込み側の配管に接続する。
- 密閉式膨張タンクを用いる場合には、安全弁などの安全装置が必要である。
- 開放式膨張タンクは、装置内の空気抜きとして利用できる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
2.開放式は循環水経路よりも上に膨張管を設置します。吐出し側に設けると大気圧を下回るケースがあります。よって○です。
3.密閉式には安全弁をつけ、空気抜きする必要があります。よって○です。
4.開放式は大気に開放しており、配管系の最上部にあるので空気抜きとして利用できます。よって○です。
答えは1となります。
参考になった数91
この解説の修正を提案する
02
温水暖房における膨張タンクに関する問題です。
誤
密閉式膨張タンクは、設置場所に制限がない。
密閉式膨張タンクは、温水や給湯装置内で膨張した温水量を、タンク内にあるゴム製ベローズ内の封入空気の圧縮性で、吸収するタンクです。
設置場所には制限がありません。
配管系の最上部に設ける必要があるタンクは、開放式膨張タンクです。
正
問題文内容通りです。
開放式膨張タンクは、温水や給湯装置内で膨張した温水量を、膨張管を通して大気に開放されたタンクで受けるものです。
膨張管は、空調配管系の正圧を保つために、ポンプの吸込側に設けます。
正
問題文内容通りです。
密閉式膨張タンクは、配管系の異常圧力上昇を防止するために、安全弁か逃し弁を設置します。
正
問題文内容通りです。
開放式膨張タンクは、装置内の空気の排出口として利用できますが、配管の空気だまりに対しては、空気抜き弁を設ける必要があります。
参考になった数2