排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
   1 .
各個通気方式は、自己サイホン作用の防止に有効である。
   2 .
通気立て管の下部は、最低位の排水横枝管より下部で排水立て管に接続するか、又は排水横主管に接続する。
   3 .
排水立て管の管径は、下階になるに従い排水負荷に応じて大きくする。
   4 .
各個通気管は、器具のトラップ下流側の排水管より取り出す。
( 2級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)前期 2 問19 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

30
1.各個通気方式は、各器具のトラップ下流から取り出して、その器具より上方のループ通気管に合流あるいは通気立て管に合流させる方式です。これにより大量の水が排水立て管に流れてもサイホン作用により引っ張られません。○です。
2.通気立て管の下部は最低位の排水横枝管より下部、もしくは排水横枝管に接続します。○です。
3.排水立て管の管径は、接続する排水横枝管の管径以上とします。上部で細くしたり、下部で太くしたりはできません、×です。
4.各個通気管は、各器具のトラップより下部で取り出し、器具より上部で通気管に接続します。○です。
答えは3です。