2級管工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)前期
2 問19
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)前期 2 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 各個通気方式は、自己サイホン作用の防止に有効である。
- 通気立て管の下部は、最低位の排水横枝管より下部で排水立て管に接続するか、又は排水横主管に接続する。
- 排水立て管の管径は、下階になるに従い排水負荷に応じて大きくする。
- 各個通気管は、器具のトラップ下流側の排水管より取り出す。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
2.通気立て管の下部は最低位の排水横枝管より下部、もしくは排水横枝管に接続します。○です。
3.排水立て管の管径は、接続する排水横枝管の管径以上とします。上部で細くしたり、下部で太くしたりはできません、×です。
4.各個通気管は、各器具のトラップより下部で取り出し、器具より上部で通気管に接続します。○です。
答えは3です。
参考になった数56
この解説の修正を提案する
前の問題(問18)へ
令和元年度(2019年)前期問題一覧
次の問題(問20)へ