2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問22 (2 問22)
問題文
ガス漏れ警報器に関する文中、( )内に当てはまる数値及び語句の組合せとして、適当なものはどれか。
液化石油ガスのガス漏れ警報器の検知部は、ガス機器からの水平距離が( A )m以内で、かつ、( B )から30cm以内の位置に設置しなければならない。
液化石油ガスのガス漏れ警報器の検知部は、ガス機器からの水平距離が( A )m以内で、かつ、( B )から30cm以内の位置に設置しなければならない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問22(2 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
ガス漏れ警報器に関する文中、( )内に当てはまる数値及び語句の組合せとして、適当なものはどれか。
液化石油ガスのガス漏れ警報器の検知部は、ガス機器からの水平距離が( A )m以内で、かつ、( B )から30cm以内の位置に設置しなければならない。
液化石油ガスのガス漏れ警報器の検知部は、ガス機器からの水平距離が( A )m以内で、かつ、( B )から30cm以内の位置に設置しなければならない。
- ( A )4 ( B )床面
- ( A )8 ( B )床面
- ( A )4 ( B )天井面
- ( A )8 ( B )天井面
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
答えは1となります。
参考になった数49
この解説の修正を提案する
02
ガス漏れ警報器に関する問題です。
ガス漏れ検知器は、燃焼器のある室内で、天井・床が室内に面する部分、壁面からの距離がある部分で、点検し易い場所に設けます。
距離は、ガスの性質(空気より軽い都市ガスと、空気より重いLPG)で異なります。
1) 空気に対する比重が1より小さいガス(都市ガス)
ガス機器から水平距離が 8 m以内で、天井面から 30 cm以内の位置に設置します。
2) 空気に対する比重が1より大きいガス(液化石油ガス)
ガス機器から水平距離が 4 m以内で、床面からの高さ 30 cm以内の位置に設置します。
問題文
【 液化石油ガスのガス漏れ警報器の検知部は、ガス機器からの水平距離が( A:4 )m以内で、かつ、( B:床面 )から30cm以内の位置に設置しなければならない。 】
正
A,Bともに解説どおりです。
誤
Aが4mの誤りです。
誤
Bが床面の誤りです。
誤
Aが4m、Bが床面の誤りです。
参考になった数4
この解説の修正を提案する