2級管工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)後期
1 問5

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)後期 1 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

電気設備の制御機器に関する「文字記号」と「用語」の組合せとして、適当でないものはどれか。
  • F ----------- ヒューズ
  • ELCB -------- 漏電遮断器
  • SC ---------- 過負荷欠相継電器
  • MCCB -------- 配線用遮断器

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

正解は3

問題.3 SC-過負荷欠相継電器 ⇒間違い
    SC-進相コンデンサー⇒正しい
設問の過負荷欠相継電器の文字記号はわかりません。
継電器は、リレー(Relays)なので、必ずRが付く事からもSCは間違いだとわかります。
継電器(R)を簡単に説明すると、回路と回路を中継する機器です。

問題.1 正しい
問題.2 正しい
問題.4 正しい

よく出題される文字記号と用語としては
Eー接地
OVRー過電圧継電器 Overvoltage Relays 
MCCBー配線用遮断器

この問題は、出題者の意図がわからないですが、継電器の記号をRだと知っていれば、即答できる問題です。

参考になった数71