2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問21 (2 問21)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問21(2 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

屋内消火栓設備において、ポンプの仕様の決定に関係のないものはどれか。
  • 実揚程
  • 水源の容量
  • 屋内消火栓の同時開口数
  • 消防用ホースの摩擦損失水頭

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は2

問題.2 水源の容量⇒ポンプの仕様決定には関係ない。

まず、屋内消火栓設備は、人が操作することによって火災を消火する設備です。
ポンプの仕様決定となると、
問題.1 実揚程  そのとおり
問題.3 屋内消火栓の同時開口数 そのとおり
問題.4 消防用ホースの摩擦損失水頭 そのとおり

解説としては、ポンプの仕様決定の段階では、水源の容量はまだ関係しないとの認識で、出題者は問題を出題したと思いますが、問題文をよく読んでポンプの仕様決定に必要な物から考え、消去法で回答してもらいたい問題です。

参考になった数49

02

屋内消火栓設備のポンプ仕様に関する問題です。

選択肢1. 実揚程

ポンプの仕様の決定に関係がある

 

ポンプの定格全揚程 H は、次式で求めます。

H=h1+h2+h3+h4

h1:消防用ホースの摩擦損失水頭

h2:配管の摩擦損失水頭

h3:落差(吸込実揚程+吐出実)

h4:ノズルの放水圧力換算水頭

選択肢2. 水源の容量

ポンプの仕様の決定に関係がない

 

屋内消火栓の技術基準

屋内消火栓の放水圧力、放水量、水源の水量、階の各部分から1のホースの接続口までの水平距離が規定されています。

 

水源は水源の水量であって、水源の容量は関係ありません

選択肢3. 屋内消火栓の同時開口数

ポンプの仕様の決定に関係がある

 

ポンプの定格吐出量 Q は、次式で求めます。

Q=150×N  [L/min]  1号消火栓

Q=70×N   [L/min]  2号消火栓

N:消火栓の同時開口数

選択肢4. 消防用ホースの摩擦損失水頭

ポンプの仕様の決定に関係がある

 

ポンプの定格全揚程 H は、次式で求めます。

H=h1+h2+h3+h4

h1:消防用ホースの摩擦損失水頭

h2:配管の摩擦損失水頭

h3:落差(吸込実揚程+吐出実)

h4:ノズルの放水圧力換算水頭(1号消火栓:17 m、2号消火栓:25 m)

参考になった数1