2級管工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)後期
2 問21

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)後期 2 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

屋内消火栓設備において、ポンプの仕様の決定に関係のないものはどれか。
  • 実揚程
  • 水源の容量
  • 屋内消火栓の同時開口数
  • 消防用ホースの摩擦損失水頭

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

正解は2

問題.2 水源の容量⇒ポンプの仕様決定には関係ない。

まず、屋内消火栓設備は、人が操作することによって火災を消火する設備です。
ポンプの仕様決定となると、
問題.1 実揚程  そのとおり
問題.3 屋内消火栓の同時開口数 そのとおり
問題.4 消防用ホースの摩擦損失水頭 そのとおり

解説としては、ポンプの仕様決定の段階では、水源の容量はまだ関係しないとの認識で、出題者は問題を出題したと思いますが、問題文をよく読んでポンプの仕様決定に必要な物から考え、消去法で回答してもらいたい問題です。

参考になった数41