問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)後期 4 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
配管の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 飲料用の受水タンクの水抜管は、雑排水系統の排水管に直接接続する。
- 排水横枝管から取り出した通気管は、その排水系統の最も高い位置にある衛生器具のあふれ縁から 150 mm 以上上方で横走りさせ、通気立て管に接続する。
- 各階で排水が合流する排水立て管において、排水立て管の各階の管径は、排水立て管最下部の管径と同一とする。
- 敷地内(車両通行部を除く。)に給水管を埋設する場合、埋設深さ(土かぶり)は、一般的に、300 mm 以上とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
問題.1 飲料用の受水タンクの水抜管は、雑排水系統の排水管に直接接続する。
⇒飲料用の受水タンクの水抜を雑排水系統の排水管に直接接続するが誤りで、直接接続してはならないと決まっています。
理由は、クロスコネクションになるからです。飲料水系統 の配管と、その他の系統の配管を直接接続させる事は禁止されています。排水口空間を設けて間接排水にするが正しいです。
問題.2 設問は正しい。
補足として、~衛生器具のあふれ縁から 150 mm 以上上方で横走りさせ、通気立て管に接続する。この150㎜以上の数値は、よく問われるので覚えましょう。頻出問題です。
問題.3 設問は正しい。
問題.4 設問は正しい。
参考になった数43