2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問41 (4 問41)
問題文
「機器又は配管」と「試験方法」の組合せのうち、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問41(4 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
「機器又は配管」と「試験方法」の組合せのうち、適当でないものはどれか。
- 機器又は配管:受水タンク 試験方法:満水試験
- 機器又は配管:浄化槽 試験方法:満水試験
- 機器又は配管:排水管 試験方法:通水試験
- 機器又は配管:ガス管 試験方法:通水試験
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
問題.4
機器又は配管:ガス管 試験方法:通水試験(誤り)
気密試験(正しい)
⇒通水試験が誤りで気密試験が正しい。ガス管、ガス設備は、窒素ガス、不活性ガスを使って気密試験を行います。
問題.1 組み合わせは正しい。
問題.2 組み合わせは正しい。
問題.3 組み合わせは正しい。
参考になった数44
この解説の修正を提案する
02
「機器又は配管」と「試験方法」の組合せに関する問題です。
正
正しい組み合わせです。
給水タンクは、据付け後に満水試験を行い、漏洩が無いことを確認します。
正
正しい組み合わせです。
槽の水張り試験は、設置完了後掃除を行い、満水状態にして 24 時間放置し、水面高の変化で漏水の有無を検査します。
工事完了後は、ポンプ槽と汚泥貯留槽を除く、全ての槽を満水状態とします。
正
正しい組み合わせです。
排水管は、満水試験を行い、衛生器具等の取付け完了後、通水試験を行います。
また、ドレン管は、通水試験を行います。
なお、保持時間は、満水試験にあっては最小 30 分とします。
誤
機器又は配管:ガス管 試験方法:気密試験
試験は、最高使用圧力以上の圧力で、圧力保持による気密試験を行い、漏洩がないことを確認します。
耐圧部分(最高使用圧力が高圧または中圧のガス圧力が加えられる部分)は、最高使用圧力の 1.5 倍以上の圧力で、耐圧試験を行います。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問40)へ
令和元年度(2019年)後期 問題一覧
次の問題(問42)へ