問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 2 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 給水管への逆サイホン作用による汚染の防止には、排水口空間の確保が基本となる。
- 飲料用給水タンクには、内径60cm以上のマンホールを設ける。
- 給水管に設置するエアチャンバーは、ウォーターハンマーの防止に有効である。
- 大気圧式バキュームブレーカーは、大便器洗浄弁等と組み合わせて使用される。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
蛇口に常時ホースを付けて使う場所など、
吐水口空間を設けられない場合は、バキュームブレーカーをつけます。
②正 設問のとおりです。
③正 設問のとおりです。
④正 大気圧式バキュームブレーカーと大便器洗浄弁を組み合わせることで
逆流を防止することができます。