2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問20 (2 問20)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問20(2 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 排水槽に設ける通気管の最小管径は、50mmとする。
  • 通気管を設ける主な目的は、トラップが破封しないようにすることである。
  • 通気管は、管内の水滴が自然流下によって排水管に流れるように勾配をとる。
  • ループ通気方式は、自己サイホン作用の防止に有効である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

①正 設問のとおりです。

②正 設問のとおりです。

③正 設問のとおり勾配をとる必要があります。

④誤  ループ通気方式は、誘導サイホン作用の防止に有効です。

    自己サイホン作用については、

    トラップと接続する立て排水管の20cm以下で横管に

   通気管を接続する、もしくは、

    20cm以上になる場合は、上流部の器具の下流側で

    通気管または通気弁を設置する

   ことで防げます。

参考になった数76

02

排水・通気設備に関する問題です。

選択肢1. 排水槽に設ける通気管の最小管径は、50mmとする。

問題文の内容通りです

 

排水槽には、排水や臭気が洩れないように水密で防雨集構造とし、通風管を設けて直接外気に開放します。

通気管の最小管径は 50 mmとし、直接単独で大気に、衛生上有効なように開放します。

 

なお、通気管の最小管径は、30 mmです。

選択肢2. 通気管を設ける主な目的は、トラップが破封しないようにすることである。

問題文の内容通りです

 

「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」

第2の第5号

【 通気管は、排水トラツプの封水部に加わる排水管内の圧力と、大気圧との差によって、排水トラップが破封しないように設けます。 】

選択肢3. 通気管は、管内の水滴が自然流下によって排水管に流れるように勾配をとる。

問題文の内容通りです

 

通気配管の基本事故の1つとして、通気管はすべて管内の水滴が、自然流下で排水管に流れ込むように、逆勾配にならないようにします。

選択肢4. ループ通気方式は、自己サイホン作用の防止に有効である。

各個通気方式は、自己サイホン作用の防止に有効である

 

通気方式には、各個通気方式、ループ通気方式、伸頂通気方式があります。

 

各個通気方式は、各器具の排水管から各ごとに通気管を立上げ、誘導サイホン作用および自己サイホン作用の防止に有効です。

 

ループ通気方式は、排水横枝管の最上流の器具排水管接続点の下流直後から通気管を立上げ、通気立て管や伸頂通気管に接続、または大気に開放します。

 

伸頂通気方式は、伸頂通気管と一部湿り通気管で構成され、ループ通気は取りません。

湿り通気管は、2個以上のトラップ保護のため、器具排水管と通気管を兼用する部分です。

参考になった数0