問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 2 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 排水槽に設ける通気管の最小管径は、50mmとする。
- 通気管を設ける主な目的は、トラップが破封しないようにすることである。
- 通気管は、管内の水滴が自然流下によって排水管に流れるように勾配をとる。
- ループ通気方式は、自己サイホン作用の防止に有効である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
①正 設問のとおりです。
②正 設問のとおりです。
③正 設問のとおり勾配をとる必要があります。
④誤 ループ通気方式は、誘導サイホン作用の防止に有効です。
自己サイホン作用については、
トラップと接続する立て排水管の20cm以下で横管に
通気管を接続する、もしくは、
20cm以上になる場合は、上流部の器具の下流側で
通気管または通気弁を設置する
ことで防げます。