2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問23 (2 問23)
問題文
FRP製浄化槽に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問23(2 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
FRP製浄化槽に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 埋戻しは、良質土で行うものとし、周囲を数回に分け均等に突き固め、水締めを行う。
- 槽本体は、満水状態にして12時間以上放置し、漏水のないことを確認する。
- 国土交通大臣型式認定の表示シールにより、認定番号、処理能力等を確認する。
- 槽本体のマンホールのかさ上げは、最大300mmまでの高さとする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
土圧による変形防止のため、
水張りした状態で埋め戻し作業を行います。
②誤 24時間以上放置し、検査を行います。
③正 設問のとおりです。
④正 設問のとおりです。
参考になった数53
この解説の修正を提案する
02
FRP製浄化槽に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
埋戻しは、以下の手順で行います。
1) FRP製浄化槽は、平面的な圧力に強いが、鋭角な石にはよわいため、埋戻し土は良質土を使います。
2) 本体内部に土砂不が入らないように、開口部は覆い、蓋をしてから埋め戻します。
3) 槽を安定させ、本体の据付け位置のずれ、水平の狂いを防止するため、水張り状態で均等に静かに埋め戻します。
4) 埋戻しは、良質土で行い、数回に分けて周囲を均等に突き固め、水締めを行います。
5) 埋戻し途中で、流入管や流出管や空気配管や電線管などの接続を行い、さらに埋め戻す際に、管の損傷に注意して施工します。
誤
槽本体は、満水状態にして24時間以上放置し、漏水のないことを確認する。
据付け時の水張では、各部の水平や漏水を確かめ、越流せきからの越流が均等となるように調整します。
槽を満水として、24時間以上漏水がないことを確認します。
正
問題文の内容通りです。
槽の搬入時には、「認定の表示」シールで、「国土交通大臣型式認浄化槽」の文字・認定番号・処理能力などを確認します。
「浄化槽の型式の認定に関する省令別表」
【 表示すべき事項
1 浄化槽の名称
2 「浄化槽法に基づく型式認定浄化槽」の文字
3 法第13条第1項又は第2項の認定の番号
4 法第13条第1項又は第2項の認定の年月日
5 処理方式
6 処理能力
7 浄化槽製造業者の氏名又は名称 】
正
問題文の内容通りです。
槽の設置位置の検討に当たり、流入管底が深くなる場所では、ピットを設けるか、かさ上げ工事(槽本体の開口部分を立ち上げる)を行います。
かさ上げ高さは、設置後の保守や清掃を考慮し、最大 300 mmとします。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
令和2年度(2020年) 問題一覧
次の問題(問24)へ