2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問34 (4 問34)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問34(4 問34) (訂正依頼・報告はこちら)

機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 高置タンクの架台の高さが2mを超える場合、架台の昇降タラップには転落防止用の防護柵を設置する。
  • 飲料用受水タンクの上部には、排水再利用設備や空気調和設備の配管等、飲料水以外の配管は通さないようにする。
  • 空調用遠心ポンプを設置する場合、カップリング外周の段違いや面間寸法の誤差がないことを確認する。
  • ファンコイルユニットを天井内に設置する場合の設置高さは、ドレンアップポンプを設けない場合、ドレン管の勾配が1/250程度とれる高さとする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

①正 設問のとおりです。

②正 設問のとおりです。
   飲料用の受水槽の上には、ほかの配管は施工できません。

③正 設問のとおりです。
   カップリングを使って、面振れと水平度を確認・調整します。

④誤 ドレン管の下り勾配は、1/100以上です。

参考になった数62

02

機器の据付けに関する問題です。

選択肢1. 高置タンクの架台の高さが2mを超える場合、架台の昇降タラップには転落防止用の防護柵を設置する。

問題文内容通りです

 

「京都府建築基準法質疑応答集から」

【2-19 飲料用給水タンク等の安全上及び衛生上支障のない構造

(3)  貯水タンクを屋上等に高さが2m以上の架台を設けて設置する場合は、タンクの周囲に保守点検に必要なスペ-スおよび転落防止用さくを設けた歩廊を設けます。 】

 

なお、労働安全衛生規則に次の規定があり、2mの根拠となるでしょう。

【高さが 2 m以上の作業床端や開口部等で、墜落により労働者に危険がある箇所には、囲い・手すり・覆おおい等を設けます。 】

選択肢2. 飲料用受水タンクの上部には、排水再利用設備や空気調和設備の配管等、飲料水以外の配管は通さないようにする。

問題文内容通りです

 

タンク上部には、排水管およびポンプやボイラーや空調機機器の配管を設けず、やむを得ないときは、タンク上部に空間を1m 以上十分にとって、機器点検時に滴下する水の受け皿を設けます。

タンク上部にやむを得ず、設けるときは、タンク汚染に対する対策を講じます。

選択肢3. 空調用遠心ポンプを設置する場合、カップリング外周の段違いや面間寸法の誤差がないことを確認する。

問題文内容通りです

 

カップリング外周の段違いや面間寸法の誤差によって、振動や騒音の増加、軸受損傷、効率の低下などが起こるため、誤差がないことの確認が必要です。

選択肢4. ファンコイルユニットを天井内に設置する場合の設置高さは、ドレンアップポンプを設けない場合、ドレン管の勾配が1/250程度とれる高さとする。

ファンコイルユニットを天井内に設置する場合の設置高さは、ドレンアップポンプを設けない場合、ドレン管の勾配が1/100程度とれる高さとする

 

ファンコイルユニットを天井に設けると、冷房時の凝縮水がコイル下面のドレンパンの落ち、排水管に排出され、ドレンパンに勾配を設けます。

ドレンアップポンプを設けない場合、ドレン管のサイズと勾配は、次の関係となります。

50A以下    勾配 1/50以上

65~100A    勾配 1/100以上

参考になった数0