配管及び配管付属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管のねじ接合において、ライニング部の面取りを行う。
  • 硬質ポリ塩化ビニル管を横走り配管とする場合、管径の大きい鋼管から吊りボルトで吊ることができる。
  • 給水栓には、クロスコネクションが起きないように吐水口空間を設ける。
  • 給水用の仕切弁には、管端防食ねじ込み形弁等がある。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

①正 設問のとおりです。

②誤 最上部の吊支持に過剰な配管荷重がかかってしまうため、禁止です。

③正 設問のとおりです。

④正 設問のとおりです。

参考になった数37