熱負荷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 構造体の熱通過率の値が小さいほど、通過熱負荷は小さくなる。
- 冷房負荷計算では、OA機器から発生する顕熱及び潜熱を考慮する必要がある。
- 二重サッシ内にブラインドを設置した場合は、室内に設置した場合より日射負荷は小さくなる。
- 冷房負荷計算では、ダクト通過熱損失と送風機による熱負荷を考慮する必要がある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
熱負荷の記述で該当しないものを選択する問題です。
1.熱通過率が低い(熱を通しにくい)ほど、
通過熱負荷(侵入してくる熱の量)は小さくなります。
2.顕熱とは、
物質の温度変化によって得る熱のことです。
潜熱とは、
物質の状態変化に伴う熱のことです。
OA機器においては潜熱(つまり水蒸気)が発生することはありません。
よって、冷房負荷計算時は顕熱のみ考慮します。
3.二重サッシ内でもともと一層しかない空気層が、
ブラインドを設置することにより二層に変わり、
室内に入る前にブラインドで日射熱を防ぐため、
室内に設置するよりも遮熱・断熱性能が上がります。
よって、日射負荷は小さくなります。
4.冷房負荷計算では、
・ダクト通過熱負荷(熱がダクト内側から外側へ放出される)
・送風機の熱負荷
(外皮負荷や室内負荷などがあっても所定の温湿度にするため)
を考慮する必要があります。