問題文
熱負荷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問9(2 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
熱負荷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 構造体の熱通過率の値が小さいほど、通過熱負荷は小さくなる。
- 冷房負荷計算では、OA機器から発生する顕熱及び潜熱を考慮する必要がある。
- 二重サッシ内にブラインドを設置した場合は、室内に設置した場合より日射負荷は小さくなる。
- 冷房負荷計算では、ダクト通過熱損失と送風機による熱負荷を考慮する必要がある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
熱負荷の記述で該当しないものを選択する問題です。
1.熱通過率が低い(熱を通しにくい)ほど、
通過熱負荷(侵入してくる熱の量)は小さくなります。
2.顕熱とは、
物質の温度変化によって得る熱のことです。
潜熱とは、
物質の状態変化に伴う熱のことです。
OA機器においては潜熱(つまり水蒸気)が発生することはありません。
よって、冷房負荷計算時は顕熱のみ考慮します。
3.二重サッシ内でもともと一層しかない空気層が、
ブラインドを設置することにより二層に変わり、
室内に入る前にブラインドで日射熱を防ぐため、
室内に設置するよりも遮熱・断熱性能が上がります。
よって、日射負荷は小さくなります。
4.冷房負荷計算では、
・ダクト通過熱負荷(熱がダクト内側から外側へ放出される)
・送風機の熱負荷
(外皮負荷や室内負荷などがあっても所定の温湿度にするため)
を考慮する必要があります。
参考になった数68
この解説の修正を提案する
02
熱負荷に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
建築構造体の両面に温度差があると、熱は高い方から低い方へ構造体を通過し、これが熱通過です。
単位温度差、単位面積、単位時間当たりの熱通過量が、熱通過率です。
熱通過率が小さければ、熱通過量も小さく、通過熱負荷が小さくなります。
誤
冷房負荷計算では、OA機器から発生する顕熱を考慮する必要がある。
室内にある事務機器の熱負荷は、機器可動による電気エネルギー消費のため、顕熱を発生し、冷房の熱負荷となります。
事務機器から潜熱が発生することはありません。
正
問題文内容通りです。
ガラス面からの負荷は、通過熱と透過する日射熱があります。
透過する日射熱の場合は、日射熱×遮蔽係数で表されます。
遮蔽係数小さいほど、熱負荷が小さくなります。
ブラインドを内部に設置したときの遮蔽係数は、平均的に 0.55 程度になります。
一方、中間ブラインド付きの二重サッシの遮蔽係数は、0.29 です。
正
問題文内容通りです。
空調では、早期ダクトからの漏気やダクト表面からの伝熱量による熱損失、および送風機による負荷を合わせて、冷房負荷計算を行います。
参考になった数0