2級管工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)前期
2 問18

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 管工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)前期 2 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

給湯設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 給湯管に使用される架橋ポリエチレン管の線膨張係数は、銅管の線膨張係数に比べて小さい。
  • 湯沸室の給茶用の給湯には、一般的に、局所式給湯設備が採用される。
  • ホテル、病院等の給湯使用量の大きな建物には、中央式給湯設備が採用されることが多い。
  • 給湯配管で上向き供給方式の場合、給湯管は先上がり、返湯管は先下がりとする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

給湯設備の記述に該当しないものを選択する問題です。

1.給湯管に使用する架橋ポリエチレン管は、

 銅管よりも線膨張係数は大きいです。

 水の温度によって配管自体に伸縮が起こりますが、

 その伸縮に追随できるように架橋ポリエチレン管が選定されています。

2.湯沸室には一般的に設置が容易な、

 局所式給湯設備が設けられます。

3.給湯使用量の大きい建物では、

 すぐに出湯することのできる、

 中央式(セントラル)給湯設備が用いられることが多いです。

4.給湯配管の上向き供給方式では、

 給湯管は先上がり、返湯管は先下がりにします。

 常温の水でも空気は発生しますが高い温度になると、

 空気量が増えます。

 配管内に空気が溜まると、うまく出湯されないといったことも起こるため、

 エア抜きをうまく行えるように勾配をつけています。 

参考になった数51