2級管工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)前期
3 問28

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 管工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)前期 3 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

「設備機器」と、その仕様として設計図書に「記載する項目」の組合せのうち、適当でないものはどれか。
  • ボイラー ――――――― 定格出力
  • 給湯用循環ポンプ ――― 循環水量
  • 吸収冷温水機 ――――― 圧縮機容量
  • ファンコイルユニット ― 型番

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

"設備機器"と"設計図書記載項目"の組合せに関して、

該当しないものを選択する問題です。

1.ボイラー ー 定格出力

 問題ありません。

2.給湯用循環ポンプ ー 循環水量

 問題ありません。

3.吸収冷温水機 ー 圧縮機容量

 は設計図書組合せに該当しておりません。

4.ファンコイルユニット ー 型番

 問題ありません。 

参考になった数43