2級管工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)前期
2 問7
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)前期 2 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
換気に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 吸収冷温水機室の換気には、第3種機械換気を採用する。
- エアカーテンは、出入口に特別な気流を生じさせて、外気と室内空気の混合を抑制する。
- 臭気、燃焼ガスなどの汚染源の異なる換気は、同一系統にしない。
- 密閉式の燃焼器具を設けた室には、当該器具の燃焼空気のための換気設備を設けなくてもよい。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
換気は室内の空気を入れ替えることで、酸素量や二酸化炭素量などの一定の基準を満たす清浄な空気にすることをいいます。ただし、空気を入れ替えたからといって、必要な酸素濃度基準を満たしていないと換気ができていないとされるため注意が必要です。
吸収冷温水機室の換気は、第3種機械換気は採用しません。
燃焼機器を扱うため、一定の酸素量が必要であり、室温も一定温度(許容最高温度:40℃)以下に保つ必要があるため、給排気を機械換気で行う第1種もしくは室内を正圧に保つ第2種機械換気方式が適当となります。
エアカーテンとは、空気による層で、室内を清潔を保つために出入りする人の移動で外部の空気や虫の侵入を防いだり、空間内の温度維持を行ったりすることができます。工場の入口や、冷蔵・冷凍食品の開放型陳列棚などにも使用されています。
可燃性ガスや他のものと混合させると危険な有毒ガスなどがあり、換気を同一系統とすると逆流や引火、建物外で人体被害が起こることもあります。異なる汚染源が生じる場合は、局所的な換気を行うなど、別系統の換気が必要です。
密閉式の燃焼器具は、給排気をいずれも建物外部にて行うため、室内の空気は使用しません。そのため、換気の必要はありません。(ただし開放式の場合は室内の空気を利用するため、換気が必要となります。)
換気方式は過去に何度も出題されているため、第1~3種の違いや目的を理解しておきましょう。少なくとも第3種=トイレの換気扇=負圧と覚えておけば、目的が明確になりやすいかと思います。
参考になった数39
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
令和4年度(2022年)前期問題一覧
次の問題(問8)へ