2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)前期
問7 (2 問1)
問題文
下図に示す冷房時の湿り空気線図に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、空気調和方式は定風量単一ダクト方式とする。
ただし、空気調和方式は定風量単一ダクト方式とする。

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 問7(2 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
下図に示す冷房時の湿り空気線図に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、空気調和方式は定風量単一ダクト方式とする。
ただし、空気調和方式は定風量単一ダクト方式とする。

- ⑤から②は、顕熱比の状態線上を移動する。
- 空気調和機コイル出口空気の状態点は、④である。
- ②から③は、室内での状態変化である。
- コイルの冷却負荷は、③と④の比エンタルピー差から求められる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
冷房時の湿り空気線図に関する問題です。
空調システム基本プロセス図と湿り空気線図は次のようになります。
正
問題文の内容通りです。
顕熱比は、室内空気状態点②と、装置出口空気状態点④から求まり、Δt/Δxで求まります。
正
問題文の内容通りです。
誤
②から③は、室内から装置内の状態変化である。
③点は、室内空気と外気の混合によって決まる状態点で、外気量によって決まります。
正
問題文の内容通りです。
③と比エンタルピー線との交点が、③での比エンタルピーで、h3と表します。
冷却コイルの負荷は、
全空気質量×(h3-h4)
となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
令和5年度(2023年)前期 問題一覧
次の問題(問8)へ