2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)前期
問9 (2 問3)
問題文
冷房負荷計算に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 問9(2 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
冷房負荷計算に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- OA機器による熱負荷は、顕熱のみである。
- ガラス面からの熱負荷は、ガラス面を透過した日射による負荷のみとする。
- 人体による熱負荷は、顕熱と潜熱である。
- 一般的に、9時、12時、14時及び16時における熱負荷を計算する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
冷房負荷計算に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
室内の事務機器の負荷は、事務機器が室内にあるときは、顕熱を発生します。
事務機器負荷=消費電力×部屋面積×負荷率(0.6)
電動機で駆動する機器も、室内にあるときは、顕熱を発生します。
誤
ガラス面からの熱負荷は、ガラス面を透過した日射による負荷と、室内外の温度差による通過熱による負荷です。
窓ガラスに入射した日射は、一部は反射、一部はガラスに吸収されてガラス本体の温度を上げてから、対流と日射熱で室内の熱負荷となります。
日射の透過部分は、そのまま熱負荷となります。
ガラス面からの負荷計算は、室内外の温度差による通過熱と、透過する日射熱の2つで計算します。
正
問題文の内容通りです。
人間の代謝機能による熱放射は、室内の熱負荷となります。
人体からの熱負荷は、体表面と肺臓からの対流と水分蒸発によるもので、顕熱と潜熱があり、発生熱は人種・性別・年令・運動・室内環境などで異なります。
室温変化によって全発熱量はほとんど変化しませんが、温度が下がるほど顕熱が大きく、潜熱が小さくなります。さらに、労働の重・軽によっても、顕熱と潜熱の上下が異なります。
日射による負荷が最大となる時刻は、東西南北と午前午後で変化するため、一般的には、1日に決められた時間、9時、12時、14時及び16時の熱負荷を計算します。
各時刻からの集計で、建物に最大負荷を生じる時刻を求め、ゾーンに関連するときはゾーンごとの要素も加え、最大負荷となる時刻を決めます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
令和5年度(2023年)前期 問題一覧
次の問題(問10)へ