FRP製浄化槽の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 問23(2 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
FRP製浄化槽の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 槽が複数に分かれている場合、基礎は一体の共通基礎とする。
- 槽本体のマンホールのかさ上げ高さは、最大300mmまでとする。
- 槽は、満水状態にして24時間放置し、漏水のないことを確認する。
- 埋戻しは、槽内に水を張る前に、良質土を用い均等に突き固める。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
FRP製浄化槽の施工に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
浄化槽が2層以上に分かれているときは、基礎は一体の共通基礎とします。
基礎上で、段差寸法が狂うことで、槽や配管に逆勾配となる可能性があるため、施工精度に注意します。
正
問題文の内容通りです。
流入管底が深くなる場所では、ピットを設ける方法と、かさ上げを行う方法があります。
かさ上げは、槽本体の開口部分を立ち上げる施工方法で、かさ上げ高さは、設置後の点検・保守・清掃などを考えて、最大300 mmとします。
正
問題文の内容通りです。
槽の据付け後は、機器の変形・損傷・固定状態を確認してから、水張り試験を行います。
水張りでは、各部の水平と漏水を確認し、越流せきからの越流が均等になるように調整します。
最後に、槽を満水として24時間以上放置して、漏水のないことを確認します。
誤
埋戻しは、槽内の水張りの状態で、良質土を用い均等に突き固める。
槽本体が、据付け位置からズレが生じたり、水平が狂うことが無いように、水張りの状態で均等に埋め戻します。
埋戻しは、良質土で行い、数回に分けて周囲を均等に突き固め、水締めします。