2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問26 (3 問3)
問題文
配管材料及び配管附属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問26(3 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
配管材料及び配管附属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- Y形ストレーナーは、円筒形のスクリーンを流路に対して45度傾けた構造で、横引きの配管では、上部にスクリーンを引き抜く。
- 銅管は、肉厚によりK、L及びMタイプに分類される。
- 弁を中間開度にして流量調整を行う場合には、玉形弁とバタフライ弁は適しているが、ボール弁と仕切り弁は適していない。
- 水道用硬質ポリ塩化ビニル管の種類には、VPとHIVPがある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
配管材料及び配管附属品に関する問題です。
誤
Y形ストレーナーは、円筒形のスクリーンを流路に対して45度傾けた構造で、横引きの配管では、底ぶたを外してスクリーンを引き抜く。
配管中の鉄くずやゴミを阻集し、弁や機器の損傷を防ぐ目的の配管付属品がストレーナーで、Y形は金網でできたスクリーンを、ストレート配管の流体の流れに対し、斜め45度下向きに傾け、ドレンプラグがある底ぶたで構成されています。
ゴミが付着したスクリーン(金網)の清掃は、底ぶたを外してゴミを排除します。
正
問題文の内容通りです。
銅管は、肉厚の大きい順に、K,L,Mの3タイプがあり、通常はMタイプを使用します。
正
問題文の内容通りです。
弁の特徴を下表のように整理します。
弁全開時
の弁体
流路に残ら
ない
流路に残ら
ない
ジスクの
作動
最も流れ
やすい
少し流れ
にくい
中間開度
使用
アンバラ
ンストルク
正
問題文の内容通りです。
水道用硬質ポリ塩化ビニル管は、使用圧力 0.75 MPaの水道配管に用いられ、VPとHIVPがあり、水圧試験値は 4.0 MPaです。
VPは、低温になるに従って、衝撃強さが低下します。
HIVPは、低温時での衝撃強さを強化した管で、衝撃強さが要求されるところでは、HIVPを使います。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
令和5年度(2023年)後期 問題一覧
次の問題(問27)へ