2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問28 (3 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問28(3 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

「設備機器」と「設計図書に記載する項目」の組合せのうち、適当でないものはどれか。
  • 全熱交換器 ―――――――― 全熱交換効率
  • 揚水ポンプ ―――――――― 呼び番号
  • ユニット形空気調和機 ――― 有効加湿量
  • 冷却塔 ―――――――――― 騒音値

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

「設備機器」と「設計図書に記載する項目」に関する問題です。

選択肢1. 全熱交換器 ―――――――― 全熱交換効率

問題文内容通りです

 

全熱交換器の設計仕様の記載事項は次の通りです。

型式、種別、風量、熱交換効率、面風速、初期抵抗、電動機、台数

選択肢2. 揚水ポンプ ―――――――― 呼び番号

送風機 ―――――――― 呼び番号

 

揚水ポンプの設計仕様の記載事項は次の通りです。

吸込口径、揚水量、揚程、電動機、基礎種別、防振材種類、振動絶縁効率、台数

揚水ポンプの仕様に呼び番号はありません

 

呼び番号が仕様に必要な機器は、送風機です。

選択肢3. ユニット形空気調和機 ――― 有効加湿量

問題文内容通りです

 

ユニット形空気調和機の設計仕様の記載事項は次の通りです。

形式、冷却能力、加熱能力、列数、加湿形式、有効加湿量、風量、機外静圧、コイル空気出入口温度、冷温水量、冷温水出入口温度、冷温水損失水頭、コイル通過風速、電動機、基礎種別、台数

選択肢4. 冷却塔 ―――――――――― 騒音値

問題文内容通りです

 

冷却塔の設計仕様の記載事項は次の通りです。

形式、冷却能力、冷却水量、冷却出入口温度、外気湿球温度、電動機台数、許容騒音量

参考になった数0