2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問28 (3 問5)
問題文
「設備機器」と「設計図書に記載する項目」の組合せのうち、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問28(3 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
「設備機器」と「設計図書に記載する項目」の組合せのうち、適当でないものはどれか。
- 全熱交換器 ―――――――― 全熱交換効率
- 揚水ポンプ ―――――――― 呼び番号
- ユニット形空気調和機 ――― 有効加湿量
- 冷却塔 ―――――――――― 騒音値
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
「設備機器」と「設計図書に記載する項目」に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
全熱交換器の設計仕様の記載事項は次の通りです。
型式、種別、風量、熱交換効率、面風速、初期抵抗、電動機、台数
誤
送風機 ―――――――― 呼び番号
揚水ポンプの設計仕様の記載事項は次の通りです。
吸込口径、揚水量、揚程、電動機、基礎種別、防振材種類、振動絶縁効率、台数
揚水ポンプの仕様に呼び番号はありません。
呼び番号が仕様に必要な機器は、送風機です。
正
問題文内容通りです。
ユニット形空気調和機の設計仕様の記載事項は次の通りです。
形式、冷却能力、加熱能力、列数、加湿形式、有効加湿量、風量、機外静圧、コイル空気出入口温度、冷温水量、冷温水出入口温度、冷温水損失水頭、コイル通過風速、電動機、基礎種別、台数
正
問題文内容通りです。
冷却塔の設計仕様の記載事項は次の通りです。
形式、冷却能力、冷却水量、冷却出入口温度、外気湿球温度、電動機台数、許容騒音量
参考になった数0