2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問34 (4 問6)
問題文
配管及び配管附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年)前期 問34(4 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
配管及び配管附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 私道内の車両通路では、給水管の埋設深さを600mm以上とする。
- 冷媒管は、配管完了後、冷媒の充填を行う前に気密試験及び真空脱気を行う。
- 通気管は、排水横枝管の上部から、垂直ないし45°以内の角度で取り出す。
- 飲料用給水タンクに設ける間接排水管の排水口空間は、最小100mmとする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
配管及び配管附属品の施工に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「建設省道政発第32号・道国発第5号(電線、水管、ガス管又は下水道管を道路の地下に設ける場合における埋設の深さ等について)」
【 水管またはガス管の頂部と路面との距離は、管を施設する道路の舗装の厚さに 0.3 m加えた値以下とはしません。値が 0.6 mに満たない場合は、0.6 m(600 mm)以下としません。
なお、管を歩道の地下に設置するときは、頂部と路面との距離は 0.5 m以下としない。
切り下げ部があるときは、路面と管の頂部との距離が 0.5 m以下のときは、水管やガス管の施設者に、切り下げ部の地下に設ける水管やガス管は、あらかじめ十分な強度を有する管路を使用するとき以外は、必要な防護措置を講じさせます。 】
正
問題文の内容通りです。
冷媒配管は、配管完了後に気密試験を行い、その後真空脱気してから、冷媒の充塡作業を行います。
正
問題文の内容通りです。
通気管は、横走する排水管上部から、垂直または45度より急な角度で取り出します。
誤
飲料用給水タンクに設ける間接排水管の排水口空間は、最小150mmとする。
間接排水管は、水受器や他のあふれ縁より排水管径の2倍以上の空間(排水口空間)を保持して、開口します。水が飛散し支障があるときは、それに適応した防護対策を取ります。
排水口空間距離は次のように決まっています。
ただし、飲料用貯水タンクなどの間接排水管の排水口空間は、最小 150 mmとします。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問33)へ
令和6年度(2024年)前期 問題一覧
次の問題(問35)へ