2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問9 (2 問3)
問題文
冷房時の熱負荷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問9(2 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
冷房時の熱負荷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- ガラス面日射負荷は、日影の場合も考慮する。
- 日射負荷には、顕熱と潜熱がある。
- 照明器具による熱負荷は、顕熱のみである。
- 人体や事務機器からの熱負荷は、室内負荷として考慮する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
冷房時の熱負荷に関する問題です。
正
問題文内容のとおりです。
窓ガラスに入射した日射は、一部は反射、一部はガラスに吸収されます。
吸収された日射は、ガラス温度を上昇させ対流し、日射熱とともに室内の熱負荷となります。
ガラス面からの熱負荷は、室内外の温度差による通過熱と、透過する太陽日射熱に分けて算出します。
ガラス面通過負荷熱は、日時・窓の向き・季節によって、色々な数値を取り熱負荷に影響させます。
直接日射の当たらない窓の熱負荷は、透過する太陽日射熱は0 ですので、ガラス面通過負荷熱のみ考慮します。
誤
日射負荷には、顕熱と潜熱がある。
空調熱負荷計算では、空間を一定の温度・湿度に保つために必要な熱量を算定することで、熱量には、顕熱と潜熱があります。
例を挙げると次のように潜熱と顕熱に分けられます。
正
問題文内容のとおりです。
照明に要負荷は、必要初度によって計上します。
照明負荷は、室面積に単位面積当たりの照明器具の消費電力になるため、顕熱のみで潜熱は含まれません。
正
問題文内容のとおりです。
人の代謝機能による熱放射は、室内の熱負荷です。
人からの熱負荷は、体表面や肺臓からの対流・放射・水分蒸発がほとんどで、その顕熱と潜熱は、人種・性別・年令・運動の有無・室内熱環境などで異なります。
また、室内設置の機器や配管は、ガス多電気の熱源として機器からの発生熱を発し、室内の熱負荷となります。
室内にある自由水面からの蒸発による潜熱も熱発生源とします。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
令和6年度(2024年)後期 問題一覧
次の問題(問10)へ