2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問9 (2 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問9(2 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

冷房時の熱負荷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ガラス面日射負荷は、日影の場合も考慮する。
  • 日射負荷には、顕熱と潜熱がある。
  • 照明器具による熱負荷は、顕熱のみである。
  • 人体や事務機器からの熱負荷は、室内負荷として考慮する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

冷房時の熱負荷に関する問題です。

選択肢1. ガラス面日射負荷は、日影の場合も考慮する。

問題文内容のとおりです

 

窓ガラスに入射した日射は、一部は反射、一部はガラスに吸収されます。

吸収された日射は、ガラス温度を上昇させ対流し、日射熱とともに室内の熱負荷となります。

ガラス面からの熱負荷は、室内外の温度差による通過熱と、透過する太陽日射熱に分けて算出します。

 

ガラス面通過負荷熱は、日時・窓の向き・季節によって、色々な数値を取り熱負荷に影響させます。

直接日射の当たらない窓の熱負荷は、透過する太陽日射熱は0 ですので、ガラス面通過負荷熱のみ考慮します。

選択肢2. 日射負荷には、顕熱と潜熱がある。

日射負荷には、顕熱と潜熱がある

 

空調熱負荷計算では、空間を一定の温度・湿度に保つために必要な熱量を算定することで、熱量には、顕熱と潜熱があります。

例を挙げると次のように潜熱と顕熱に分けられます。

冷房負荷顕熱潜熱
建築構造体通過熱
窓ガラス通過熱
室内で発生する熱
すきま風による熱
外気熱
ダクト・送風機熱負荷
配管・ポンプ熱負荷

選択肢3. 照明器具による熱負荷は、顕熱のみである。

問題文内容のとおりです

 

照明に要負荷は、必要初度によって計上します。

照明負荷は、室面積に単位面積当たりの照明器具の消費電力になるため、顕熱のみで潜熱は含まれません。

選択肢4. 人体や事務機器からの熱負荷は、室内負荷として考慮する。

問題文内容のとおりです

 

人の代謝機能による熱放射は、室内の熱負荷です。

人からの熱負荷は、体表面や肺臓からの対流・放射・水分蒸発がほとんどで、その顕熱と潜熱は、人種・性別・年令・運動の有無・室内熱環境などで異なります。

 

また、室内設置の機器や配管は、ガス多電気の熱源として機器からの発生熱を発し、室内の熱負荷となります。

室内にある自由水面からの蒸発による潜熱も熱発生源とします。

参考になった数3