2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問17 (2 問11)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問17(2 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 受水タンクのオーバーフロー管の管端は、間接排水とする。
  • 高置タンク方式は、他の給水方式に比べ、給水圧力の変動が大きくなる。
  • 水道直結増圧方式は、高置タンク方式に比べ、一般的に、ポンプの吐出し量が大きくなる。
  • クロスコネクションとは、飲料水系統とその他の系統が、配管・装置により直接接続されることをいう。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

給水設備に関する問題です。

選択肢1. 受水タンクのオーバーフロー管の管端は、間接排水とする。

問題文内容のとおりです

 

「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」

第2第1号ロ

【 排水の配管設備構造は、次に定めます。

1.排水管

イ 掃除口を設けるなど、保守点検が容易にできる構造とします。

次の管は、直接連結しないようにします。

(1)冷蔵庫・水飲器・類する機器の排水管

(2)滅菌器・消毒器・類する機器の排水管

(3)給水ポンプ・空気調和機・類する機器の排水管

(4)給水タンクなどの水抜管およびオーバーフロー管

選択肢2. 高置タンク方式は、他の給水方式に比べ、給水圧力の変動が大きくなる。

高置タンク方式は、他の給水方式に比べ、給水圧力の変動が小さい

 

高置タンク方式は、受水タンクに貯水し後に、揚水ポンプで高置タンクに揚水し、タンクからは重力によって自然落下するため、給水圧力変動が小さくなります。

 

他の給水方式は、給水ポンプで給水するため、給水方式によって給水圧力の変化が大きいものと一定のものがありますが、給水圧力変動は高置タンク方式より多少大きくなります。

選択肢3. 水道直結増圧方式は、高置タンク方式に比べ、一般的に、ポンプの吐出し量が大きくなる。

問題文内容のとおりです

 

水道直結増圧方式は、瞬時最大予想給水量以上として揚水量を決めますが、高置タンク方式の揚水ポンプは、時間最大予想給水量を基に揚水量を決めます。

瞬時最大予想給水量は、時間最大予想給水量の約2倍多くなるため、水道直結増圧方式のポンプ吐出量は大きくなります。

選択肢4. クロスコネクションとは、飲料水系統とその他の系統が、配管・装置により直接接続されることをいう。

問題文内容のとおりです

 

クロスコネクションは、飲料水系統の配管や機器と、他の系統(雑排水管、汚水管、雨水管、ガス管など)の配管とを、接続することです。

クロスコネクションによって飲料水に汚染源と繋がるため、禁止されています。

参考になった数7