2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問36 (4 問8)
問題文
保温及び塗装に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問36(4 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
保温及び塗装に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 保温の厚さは、保温材のみの厚さとし、補助材及び外装材の厚さは含まない。
- 塗装場所の相対湿度が85%以上の場合、原則として塗装を行わない。
- 冷水配管を吊りバンドで支持する場合は、合成樹脂製支持受けを使用する。
- 給水ポンプ回りの防振継手は、原則として保温を行う。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
保温及び塗装に関する問題です。
正
問題文内容のとおりです。
保温の厚さは、保温材主体の厚さとし、外装及び補助材の厚さは、含みません。
(公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)参照)
正
問題文内容のとおりです。
塗装場所の気温が5℃以下、湿度が 85%以上、換気が十分でなく結露するなどで、塗料
の乾燥に不適当なときは、原則として塗装は行いません。
(公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)参照)
正
問題文内容のとおりです。
冷水・ブライン・冷温水配管を吊りバンドで吊る支持部は、合成樹脂製の支持受けを使用します。
(公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)参照)
誤
給水ポンプ回りの防振継手は、原則として保温を行わない。
ポンプからの振動伝播を防止するには、配管との接続部に防振継手を接続します。
ポンプ周りの防振継手、フレキシブルジョイントなどは、原則として、保温は行いません。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問35)へ
令和6年度(2024年)後期 問題一覧
次の問題(問37)へ