2級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問12 (ユニットB 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問12(ユニットB 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

パッケージ形空気調和機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 空気熱源ヒートポンプ式は、外気温度が低いときの暖房運転において、屋外機コイルに霜が付着することがある。
  • 業務用のパッケージ形空気調和機は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づく「第一種特定製品」に該当しない。
  • マルチパッケージ形空気調和機は、屋内機の保守管理のため、各室ごとに作業を行う必要がある。
  • パッケージ形空気調和機は、熱源により水熱源と空気熱源に分けられる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

パッケージ形空気調和機に関する問題です。

選択肢1. 空気熱源ヒートポンプ式は、外気温度が低いときの暖房運転において、屋外機コイルに霜が付着することがある。

問題文の内容通りです

 

空気熱源ヒートポンプの暖房サイクル概略図を、下図に示します。

屋外へは、ヒートポンプ処理した後、屋外コイルから冷風が排出されますが、外気温度が排出空気より低ければ、屋外機に霜が付着します。

選択肢2. 業務用のパッケージ形空気調和機は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づく「第一種特定製品」に該当しない。

業務用のパッケージ形空気調和機は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づく「第一種特定製品」に該当する

 

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第2条」

第一種特定製品は、以下に挙げる機器で、業務用の機器でかつ冷媒としてフロン類が充塡されているものです。

1) エアコンディショナー

2) 冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵・冷凍機能がある自動販売機も該当します) 】

選択肢3. マルチパッケージ形空気調和機は、屋内機の保守管理のため、各室ごとに作業を行う必要がある。

問題文の内容通りです

 

マルチパッケージ形空気調和機は、1台の屋外ユニットに対し、多数の屋内ユニットを冷媒配管で接続連絡して冷房・冷暖房を行うものです。

屋内ユニットごとに単独運転・停止ができ、負荷変動に屋内ユニットの増設で対応できるなどのメリットがある一方、屋内ユニットが各室ごとに設置されているため、保守管理に多くの保守人員を割く必要という留意点もあります。

選択肢4. パッケージ形空気調和機は、熱源により水熱源と空気熱源に分けられる。

問題文の内容通りです

 

パッケージ形空調機には、冷房のみ・冷暖房併用があり、空気熱源ヒートポンプ形式と、水熱源ヒートポンプ形式があり、これらに補助ヒーターを内蔵させたものもあるます。

参考になった数3

02

パッケージ形空気調和機とは、屋内機と屋外機がセットになった空気調和機です。

屋内機と屋外機が1対1のものと複数対1のもの(マルチパッケージ形空気調和機)があります。

選択肢1. 空気熱源ヒートポンプ式は、外気温度が低いときの暖房運転において、屋外機コイルに霜が付着することがある。

正しいです。

暖房運転時に屋外機のコイル(熱交換器)から冷風が排出されますが、この時に空気中の水分が結露し霜になることがあります。

気温が特に低い日や積雪がある場合に起きやすいです。

選択肢2. 業務用のパッケージ形空気調和機は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づく「第一種特定製品」に該当しない。

誤りです。よってこの選択肢が正解です。

業務用のパッケージ形空気調和機は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づく「第一種特定製品」に当たります。

この法律でいう第一種特定製品とは、業務用のエアコンディショナーや冷蔵機器および冷凍機器で冷媒としてフロン類が充填されているものをいいます。

選択肢3. マルチパッケージ形空気調和機は、屋内機の保守管理のため、各室ごとに作業を行う必要がある。

正しいです。

マルチパッケージ形空気調和機とは、1台の屋外機で複数の屋内機を運転できるパッケージ形エアコンです。

保守管理については、各室に設けた屋内機ごとに行う必要があります。

選択肢4. パッケージ形空気調和機は、熱源により水熱源と空気熱源に分けられる。

正しいです。

パッケージ形空気調和機の熱源は、水熱源と空気熱源の2種類となっています。

まとめ

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づく「第一種特定製品」には本問の業務用のパッケージエアコンは該当しますが、家庭用のルームエアコンは該当しないので注意してください。

こちらも出題されたことがありますので、併せて憶えてください。

参考になった数2

03

一般的なエアコン(パッケージエアコン・パッケージ型空気調和機)に関する設問です。

選択肢1. 空気熱源ヒートポンプ式は、外気温度が低いときの暖房運転において、屋外機コイルに霜が付着することがある。

正しいです。

暖房運転中は、室外機からは冷気が排出されます。

この時、室外条件によっては、室外機に霜が付着し、暖房効率が悪化することがあります。

 

なお、空気熱源ヒートポンプ方式とは、外気を取り込み、圧縮機と膨張弁を用いてエアコン内部で熱を移動させるものです。

一般的なエアコンで標準的に用いられています。

選択肢2. 業務用のパッケージ形空気調和機は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づく「第一種特定製品」に該当しない。

誤りです。

業務用のパッケージエアコンは、自然冷媒方式を除き、

フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)の第一種特定製品です。

 

第一種特定製品は、管理者を選任し、定期点検・記録・保存の義務、フロン漏えい時の修理義務があります。

選択肢3. マルチパッケージ形空気調和機は、屋内機の保守管理のため、各室ごとに作業を行う必要がある。

正しいです。

室内機は各部屋に配置されているため、

修理や点検の際は部屋ごとに作業が必要です。

選択肢4. パッケージ形空気調和機は、熱源により水熱源と空気熱源に分けられる。

正しいです。

エアコンは空気熱源ヒートポンプ方式が一般的ですが、

業務用エアコンの中には水冷式(水熱源ヒートポンプ方式)の機器もあります。

室外機の熱交換器部分に冷水配管を設けて、クーリングタワーで冷やした冷水との間で熱交換を行います(冷房専用)。

参考になった数1