1級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)
午前 問40
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年) 午前 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
アルミニウム製建具に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 建具の組立てにおいて、隅部の突付け部分はシート状の止水材を使用した。
- 見え隠れ部分で使用する補強材に、亜鉛めっき処理した鋼材を使用した。
- 水切り、ぜん板は、アルミニウム板を折曲げ加工するので、厚さを1.2mmとした。
- 建具枠のアンカーは、両端から逃げた位置から、間隔を500mm以下で取り付けた。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
1:設問通りです。
縦枠と下枠の突付け部は、漏水防止の為、シーリング材又はシート状の止水材を使用します。
2:設問通りです。
見え隠れ部分とは、施工中は見えているが、完成すると見えづらい若しくは見えなくなる部分です。
建具回りの補強材で鋼製のものは、鉄の腐食を抑制する為に、亜鉛メッキ処理を行い腐食を防止する必要があります。
3:誤りです。
アルミニウム板を加工して、枠、かまち、水切り、ぜん板及び額縁に使用する場合の厚さは1.5mm以上とします。
4:設問通りです。
建具枠のアンカーは、枠の隅より150㎜内外を端とし、間隔は500㎜以下に取付けます。
参考になった数72
この解説の修正を提案する
02
以下、選択肢ごとに解説します。
正しい。
設問の通りです。
正しい。
設問の通りです。
誤り。
水切り、ぜん板は、アルミニウム板を折曲げ加工するので、厚さを1.5mmとします。
正しい。
設問の通りです。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問39)へ
平成30年(2018年)問題一覧
次の問題(問41)へ