2級建築施工管理技士の過去問
平成29年(2017年)後期
2 問15
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 建築施工管理技術検定試験 平成29年(2017年)後期 2 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
屋外排水設備に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 地中埋設排水管の勾配は、原則として1/100以上とする。
- 地中埋設排水管の長さが、その内径又は内法幅の120倍を超えない範囲内で、桝又はマンホールを設ける。
- 排水管を給水管に平行して埋設する場合の両配管のあきは、原則として、500mm以上とする。
- 雨水用排水桝及びマンホールの底部には、深さ50mm以上の泥だめを設ける。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正解は4
1.排水物が配管内で滞留しないように1/100以上の勾配が求められます。
2.地中埋設排水管の長さが、その内径又は内法幅の120倍を超えない範囲内で、桝又はマンホールを設けます。
3.公共建築工事標準仕様書にも両配管のあきは500㎜以上と定められています。
4.雨水用排水桝及びマンホールの底部には、深さ150mm以上の泥だめを設ける必要があります。
参考になった数183
この解説の修正を提案する
02
正解は4です。
設置場にもよりますが、50mm程度の深さではすぐに詰まってしまいます。
150mm以上とします。
1.設問の通りです。
緩い勾配になると水が流れにくく、詰まってしまいます。
2.設問の通りです。
配管が長くなると何か詰まった時に掃除器具が届かず、掃除が出来ません。
3.設問の通りです。
この数字は決まっているので覚えて下さい。
ちなみに給水管が上で排水管を下に通します、
配管から水が漏れても汚染されない様にする為です。
4.正しくは「雨水用排水桝及びマンホールの底部には、
深さ150mm以上の泥だめを設ける。」となります。
参考になった数79
この解説の修正を提案する
前の問題(問14)へ
平成29年(2017年)後期問題一覧
次の問題(問16)へ