給水管の接合に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
   1 .
ライニング鋼管の接合において、埋設の際に、管端防食継手の外面を合成樹脂で覆った外面樹脂被覆継手を使用する場合は、さらに防食テープを巻く等の防食処理等を施す必要がある。
   2 .
ダクタイル鋳鉄管の接合に使用する滑剤には、継手用滑剤に適合するものを使用し、グリース等の油剤類を用いる。
   3 .
水道配水用ポリエチレン管のEF継手による接合は、接合方法がマニュアル化され、かつEFコントローラによる最適融着条件が自動制御されるなどの特長があるが、異形管部分の離脱防止対策が必要である。
   4 .
銅管のろう接合とは、管の差込み部と継手受口との隙間にろうを加熱溶解して、毛細管現象により吸い込ませて接合する方法である。
( 給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 給水装置工事法 問19 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

22
「1」について、ライニング鋼管で防食テープを巻く必要がある場合は、外面を損傷したときであるため、記述に誤りがあります。
「2」について、ダクタイル管の接合においては、グリース類の油剤等は絶対に使用しないこととされているため、記述に誤りがあります。
「3」について、EF継手による電気融着は、管接合部が一体化することから離脱防止対策をする必要がないため、記述に誤りがあります。
「4」については、記述どおりです。