クロスコネクションに関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア  給水管と井戸水配管を直接連結する場合、両管の間に逆止弁を設置し、逆流防止の措置を講じる必要がある。
イ  クロスコネクションは、水圧状況によって給水装置内に工業用水、排水、ガス等が逆流するとともに、配水管を経由して他の需要者にまでその汚染が拡大する非常に危険な配管である。
ウ  給水装置と当該給水装置以外の水管、その他の設備とは、一時的な仮設であってもこれを直接連結することは絶対に行ってはならない。
エ  給水装置と受水槽以下の配管との接続はクロスコネクションではない。
  • ( ア )正( イ )誤( ウ )誤( エ )正
  • ( ア )誤( イ )正( ウ )正( エ )誤
  • ( ア )誤( イ )正( ウ )誤( エ )正
  • ( ア )正( イ )誤( ウ )正( エ )誤

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

アの記述は誤りです。
「給水管と井戸水配管を直接連結する場合、両管の間に逆止弁を設置し、逆流防止の措置を講じる必要がある。」と記述されていますが、給水管と井戸水配管を直接連結する場合では、逆止弁をつけても、クロスコネクションの原因(誤動作等)となるので、どんな種類や形の配管でも接続してはいけません。

エの表現は誤りです。給水装置とその他(受水槽以下)の配管との接続はクロスコネクションに該当するので、このような直接の連結を禁止されています。