問題
給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 給水装置の構造及び性能 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
給水装置の逆流防止に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
- バキュームブレーカの下端又は逆流防止機能が働く位置と水受け容器の越流面との間隔を100mm以上確保する。
- 吐水口を有する給水装置から浴槽に給水する場合は、越流面からの吐水口空間は50mm以上を確保する。
- 吐水口を有する給水装置からプールに給水する場合は、越流面からの吐水口空間は200mm以上を確保する。
- 減圧式逆流防止器は、構造が複雑であり、機能を良好な状態に確保するためにはテストコックを用いた定期的な性能確認及び維持管理が必要である。
- ばね式、リフト式、スイング式逆止弁は、シール部分に鉄さび等の夾雑物が挟まったり、また、パッキン等シール材の摩耗や劣化により逆流防止性能を失うおそれがある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
この問題は給水装置の逆流防止に関する基準や指針についての理解を問うものです。
それぞれの選択肢を検討してみましょう。
- 不適当
正しくはバキュームブレーカーの下端または逆流防止機能が働く位置と水受け容器の越流面との間隔は150mm以上確保です。
- 適切
水の逆流を防ぐために吐水口と浴槽の水面との間に一定の距離を設ける必要があります。
- プールへの給水における逆流防止のための適切な基準を反映した記述です。
- 減圧式逆流防止器の適切な維持管理に関する正確な記述です。
- これは逆止弁の一般的なメンテナンスや故障の可能性について正確に説明しています。