給水装置工事主任技術者の過去問
令和4年度(2022年)
給水装置の構造及び性能 問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 給水装置の構造及び性能 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

以下の給水用具のうち、通常の使用状態において、浸出性能基準の適用対象外となるものの組み合わせとして、適当なものはどれか。

ア  食器洗い機
イ  受水槽用ボールタップ
ウ  冷水機
エ  散水栓
  • ア、イ
  • ア、ウ
  • ア、エ
  • イ、ウ
  • イ、エ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

浸出性能基準は、給水装置から金属がしみだして飲用水が汚染されないように決められた基準です。

 

この問題は浸出性能の基準が適用されない対象外のものを聞いています。


この選択肢の中の食器洗い機散水栓対象外です。風呂給湯専用の給湯機なども対象外です。


一方浸出性能基準が適用されるものには、冷水機や自動販売機、瞬間湯沸器、受水槽用のボールタップなどがあります。

 

以上のことから、アとエ適用対象外のものです。

参考になった数52