給水装置工事主任技術者の過去問
令和4年度(2022年)
給水装置の構造及び性能 問7

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 給水装置の構造及び性能 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

クロスコネクションに関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア  給水管と井戸水配管を直接連結する場合、両管の間に逆止弁を設置し、逆流防止の措置を講じる必要がある。
イ  給水装置と受水槽以下の配管との接続はクロスコネクションではない。
ウ  クロスコネクションは、水圧状況によって給水装置内に工業用水、排水、ガス等が逆流するとともに、配水管を経由して他の需要者にまでその汚染が拡大する非常に危険な配管である。
エ  一時的な仮設であっても、給水装置とそれ以外の水管を直接連結してはならない。
  • ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:正
  • ア:誤  イ:正  ウ:正  エ:正
  • ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:誤
  • ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:誤
  • ア:正  イ:誤  ウ:誤  エ:誤

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

それぞれの文章の正誤を考えて、その組み合わせを答える問題です。

 

ア  給水管と井戸水配管を直接連結する場合、両管の間に逆止弁を設置し、逆流防止の措置を講じる必要がある。


これは「誤り」です。


そもそも給水管と井戸水の配管を直接連結してはいけません。逆止弁を設置してもいけません。水道法により禁止されています。これを誤接合(クロスコネクション)と呼びます。これが禁止されている理由は、井戸水側に問題があった場合、井戸水が逆流して、水道水を汚染し社会的に大きな事故になる可能性があるからです。

 

イ  給水装置と受水槽以下の配管との接続はクロスコネクションではない。


これは「誤り」です。


給水装置と受水槽以下の配管との接続は、クロスコネクションです。直接つなげてはいけません。
給水装置とは受水槽の手前までのことを指し、それらと温泉、受水槽以下の配管、井戸水などを直接接続することは禁止されています。これは(ア)と同じで、逆流などで水道水が汚染されることを防ぐためです。
 

ウとエは「正しい」です。

 

以上を総合すると、ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:正 が答えです。

参考になった数18