危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問28
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
危険物 乙4の過去問/予想問題 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述について、誤っているものはどれか。
- 政令で定める屋外タンク貯蔵所または移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所または移送取扱所に係る構造および設備に関する事項が技術上の基準に従って維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。
- 政令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者等は、当該屋外タンク貯蔵所について、不等沈下、その他の政令で定める事由が生じた場合には、当該屋外タンク貯蔵所に係る構造および設備に関する事項で政令で定めるものが、技術上の基準に従って維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。
- 保安検査において、市町村長等は、これらの規定に規定する屋外タンク貯蔵所に係る構造および設備に関する事項で政令で定めるものが、技術上の基準に従って維持されているかどうかの審査を協会に委託することができる。
- 政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。
- 同一事業所において政令で定める製造所等を所有し、管理し、または占有する者で政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱うものは、政令で定めるところにより、当該事業所に環境安全部を置かなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
消防法第14条の4「同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、当該事業所に自衛消防組織を置かなければならない。」と明記されています。
よって、「環境安全部」の記載が誤りです。
1. 消防法第14条の3第1項「政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。」と明記されています。
2. 消防法第14条の3第2項「政令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、当該屋外タンク貯蔵所について、不等沈下その他の政令で定める事由が生じた場合には、当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。」と明記されています。
3. 消防法第14条の3第3項「第一項(屋外タンク貯蔵所に係る部分に限る。)又は前項の場合には、市町村長等は、これらの規定に規定する屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかの審査を協会に委託することができる。」と明記されています。
4. 消防法第14条の3の2「政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。」と明記されています。
参考になった数226
この解説の修正を提案する
02
置かなければならないのは「環境安全部」ではなく、「自衛消防組織」であるため、誤りです。
参考になった数150
この解説の修正を提案する
03
5は、「当該事業所に環境安全部を置かなければならない。」ではなく
「当該事業所に自衛消防組織を置かなければならない。」です。
製造所等の職員が行う点検を定期点検、市町村長等がおこなう検査を保安検査と言います。
参考になった数70
この解説の修正を提案する
04
参考になった数57
この解説の修正を提案する