危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問41

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

危険物 乙4の過去問/予想問題 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

屋外タンク貯蔵所の保有空地で間違っているものを選べ。
  • 指定数量の倍数が500以下の屋外タンク: 3m以上
  • 指定数量の倍数が500をこえ1000以下の屋外タンク: 5m以上
  • 指定数量の倍数が1000をこえ2000以下の屋外タンク: 8m以上
  • 指定数量の倍数が2000をこえ3000以下の屋外タンク: 12m以上
  • 指定数量の倍数が3000をこえ4000以下の屋外タンク: 15m以上

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

屋外タンクの保有空地の一覧表を示します。

解説の画像

参考になった数523

02

正解は 3 です。

危険物の規制に関する政令第11条第1項2号に規定されています。
・指定数量の倍数が500以下:3メートル以上
・指定数量の倍数が500を超え1000以下:5メートル以上
・指定数量の倍数が1000を超え2000以下:9メートル以上
・指定数量の倍数が2000を超え3000以下:12メートル以上
・指定数量の倍数が3000を超え4000以下:15メートル以上
・指定数量の倍数が4000を超える:当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)または高さの数値のうち、大きいものに等しい距離以上。ただし、15メートル以上であること

参考になった数87

03

3が間違っています。

「8m以上」ではなく、正しくは「9m以上」です

参考になった数45

04

8mが誤り、正しくは9mです。

参考になった数42