危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問46

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

危険物 乙4の過去問/予想問題 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

屋外タンク貯蔵所に灯油2000kLが貯蔵されているとき、正しいものはどれか。
  • 保有空地 5m以上、防油堤の容量 2000kL、指定数量の倍数 1000倍
  • 保有空地 5m以上、防油堤の容量 2200kL、指定数量の倍数 2000倍
  • 保有空地 9m以上、防油堤の容量 2000kL、指定数量の倍数 2000倍
  • 保有空地 9m以上、防油堤の容量 2200kL、指定数量の倍数 1000倍
  • 保有空地 9m以上、防油堤の容量 2200kL、指定数量の倍数 2000倍

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

防油堤の容量はタンクの110%以上でなくてはなりません。

灯油は非水溶性の第二石油類なので指定数量は1,000Lです。

指定数量の倍数が2,000倍と計算できます。指定数量が1,000倍を超えて2,000倍以内の屋外タンク貯蔵所の保有空地の幅は9m以上です。

該当するのは「保有空地 9m以上、防油堤の容量 2200kL、指定数量の倍数 2000倍」のみです。

容量がタンクのものより多くなければならないことと、指定数量の計算ができれば

保有空地 5m以上、防油堤の容量 2200kL、指定数量の倍数 2000倍」か

保有空地 9m以上、防油堤の容量 2200kL、指定数量の倍数 2000倍」まで絞り込めます。

参考になった数337

02

正解は 「保有空地 9m以上、防油堤の容量 2200kL、指定数量の倍数 2000倍」 です。

灯油は第2石油類(非水溶性)で、指定数量は1000Lです。

そのため、灯油が2000kLある場合、指定数量の倍数が2000倍となります。

よって、指定数量の倍数が1000を超え2000以下になるので、空地の幅は9メートル以上となります。

また、防油堤の容量はタンク容量の110%以上なので、2200kLとなります。

参考になった数106

03

灯油の指定数量は1000Lなので、2000kLは指定数量の2000倍になります。
このとき保有空地は9m以上必要です。
防油堤の容量は2000kL×1.1=2200kLで、2200kLになります。

参考になった数62

04

正解は「保有空地 9m以上、防油堤の容量 2200kL、指定数量の倍数 2000倍」です。

灯油は第2石油類(非水溶性)で、指定数量は1000Lです。

よって、問題文では指定数量の倍数が2000倍となり、1000を超え2000以下の場合空地の幅は9m以上となります。

防油堤の容量はタンク容量の110%以上となるため、2200kLになります。

タンクが2つ以上ある場合は、その中で最大のタンク容量の110%以上とします。

参考になった数58