危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問46
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
危険物 乙4の過去問/予想問題 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
屋外タンク貯蔵所に灯油2000kLが貯蔵されているとき、正しいものはどれか。
- 保有空地 5m以上、防油堤の容量 2000kL、指定数量の倍数 1000倍
- 保有空地 5m以上、防油堤の容量 2200kL、指定数量の倍数 2000倍
- 保有空地 9m以上、防油堤の容量 2000kL、指定数量の倍数 2000倍
- 保有空地 9m以上、防油堤の容量 2200kL、指定数量の倍数 1000倍
- 保有空地 9m以上、防油堤の容量 2200kL、指定数量の倍数 2000倍
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
防油堤の容量はタンクの110%以上でなくてはなりません。
灯油は非水溶性の第二石油類なので指定数量は1,000Lです。
指定数量の倍数が2,000倍と計算できます。指定数量が1,000倍を超えて2,000倍以内の屋外タンク貯蔵所の保有空地の幅は9m以上です。
該当するのは「保有空地 9m以上、防油堤の容量 2200kL、指定数量の倍数 2000倍」のみです。
容量がタンクのものより多くなければならないことと、指定数量の計算ができれば
「保有空地 5m以上、防油堤の容量 2200kL、指定数量の倍数 2000倍」か
「保有空地 9m以上、防油堤の容量 2200kL、指定数量の倍数 2000倍」まで絞り込めます。
参考になった数349
この解説の修正を提案する
02
正解は 「保有空地 9m以上、防油堤の容量 2200kL、指定数量の倍数 2000倍」 です。
灯油は第2石油類(非水溶性)で、指定数量は1000Lです。
そのため、灯油が2000kLある場合、指定数量の倍数が2000倍となります。
よって、指定数量の倍数が1000を超え2000以下になるので、空地の幅は9メートル以上となります。
また、防油堤の容量はタンク容量の110%以上なので、2200kLとなります。
参考になった数107
この解説の修正を提案する
03
このとき保有空地は9m以上必要です。
防油堤の容量は2000kL×1.1=2200kLで、2200kLになります。
参考になった数65
この解説の修正を提案する
04
正解は「保有空地 9m以上、防油堤の容量 2200kL、指定数量の倍数 2000倍」です。
灯油は第2石油類(非水溶性)で、指定数量は1000Lです。
よって、問題文では指定数量の倍数が2000倍となり、1000を超え2000以下の場合空地の幅は9m以上となります。
防油堤の容量はタンク容量の110%以上となるため、2200kLになります。
タンクが2つ以上ある場合は、その中で最大のタンク容量の110%以上とします。
参考になった数60
この解説の修正を提案する
前の問題(問45)へ
乙4問題一覧
次の問題(問47)へ