危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問49

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

危険物 乙4の過去問/予想問題 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記載のうち誤っているものはどれか。
  • 屋内タンク貯蔵所には保安距離の規制はない。
  • 屋内タンク貯蔵所には保有空地の規制はない。
  • 平家建てのタンク専用室に屋内貯蔵タンクを設置すること。
  • タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から0.2m以上とすること。
  • タンク専用室の天井は不燃性材料で作ること。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

5が誤りです。
タンク専用室は、屋根を不燃材料で作り、かつ、天井を設けてはいけません。

参考になった数285

02

正解は 5 です。

危険物の規制に関する政令第12条第1項13号「タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。」と明記されています。
そのため、天井を作ってはいけません。


1. 危険物の規制に関する政令第12条に保安距離の規制は明記されていません。

2. 危険物の規制に関する政令第12条に保有空地の規制は明記されていません。

3. 危険物の規制に関する政令第12条第1項1号「危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク(以下この条及び第二十六条において「屋内貯蔵タンク」という。)は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置すること。」と明記されています。

4. 危険物の規制に関する政令第12条第1項17号「タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から〇・二メートル以上とすること。」と明記されています。

参考になった数102

03

タンク専用室に天井を設けてはいけません。また、はりを不燃材料で造らなくていけません。

参考になった数62

04

5 天井を作ってはいけません。

参考になった数49