危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問258

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

危険物 乙4の過去問/予想問題 問258 (訂正依頼・報告はこちら)

製造所等で保安距離を確保しなければならない対象物があるが、次のうち誤っているものはどれか。
  • 重要文化財・・・50m以上
  • 劇場・・・50m以上
  • 病院・・・30m以上
  • 学校・・・30m以上
  • 同一敷地外にある住居・・・10m以上

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正しい保安距離は次のとおりです。
1 . 重要文化財・・・50m以上
2 . 劇場・・・「30m以上」
3 . 病院・・・30m以上
4 . 学校・・・30m以上
5 . 同一敷地外にある住居・・・10m以上

劇場は多くの人員を収容する施設であり、学校や病院と同じ区分になります。

参考になった数125

02

誤っているのは2です。

各選択肢について、保安距離を示しながら解説します。

1. 正しい内容です。重要文化財…50m以上です。
2. 誤っています。 劇場との保安距離…30m以上です。
3. 正しい内容です。学校(幼稚園、小学校、中学校、高校等)、病院、劇場、公会堂等…30m以上です。
4. 正しい内容です。学校(幼稚園、小学校、中学校、高校等)、病院、劇場、公会堂等…30m以上です。
5. 正しい内容です。同一敷地外にある住居…10m以上です。

他の施設については、以下があります。
使用電圧が7000~35000ボルトの特別高圧架空電線…水平距離3m以上です。
使用電圧が35000ボルト以上の特別高圧架空電線…水平距離5m以上です。
高圧ガス施設…20m以上です。

参考になった数36

03

正解は2です。
学校、病院、劇場の保安距離は30mです。

1 . 正しい内容です。

2 . 誤りです。劇場は、30m以上です。

3 . 正しい内容です。

4 . 正しい内容です。
学校とは、幼稚園(保育園)から高校までをいいます。

5 . 正しい内容です。


参考になった数19