危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問258
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
危険物 乙4の過去問/予想問題 問258 (訂正依頼・報告はこちら)
製造所等で保安距離を確保しなければならない対象物があるが、次のうち誤っているものはどれか。
- 重要文化財・・・50m以上
- 劇場・・・50m以上
- 病院・・・30m以上
- 学校・・・30m以上
- 同一敷地外にある住居・・・10m以上
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1 . 重要文化財・・・50m以上
2 . 劇場・・・「30m以上」
3 . 病院・・・30m以上
4 . 学校・・・30m以上
5 . 同一敷地外にある住居・・・10m以上
劇場は多くの人員を収容する施設であり、学校や病院と同じ区分になります。
参考になった数124
この解説の修正を提案する
02
各選択肢について、保安距離を示しながら解説します。
1. 正しい内容です。重要文化財…50m以上です。
2. 誤っています。 劇場との保安距離…30m以上です。
3. 正しい内容です。学校(幼稚園、小学校、中学校、高校等)、病院、劇場、公会堂等…30m以上です。
4. 正しい内容です。学校(幼稚園、小学校、中学校、高校等)、病院、劇場、公会堂等…30m以上です。
5. 正しい内容です。同一敷地外にある住居…10m以上です。
他の施設については、以下があります。
使用電圧が7000~35000ボルトの特別高圧架空電線…水平距離3m以上です。
使用電圧が35000ボルト以上の特別高圧架空電線…水平距離5m以上です。
高圧ガス施設…20m以上です。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
03
学校、病院、劇場の保安距離は30mです。
1 . 正しい内容です。
2 . 誤りです。劇場は、30m以上です。
3 . 正しい内容です。
4 . 正しい内容です。
学校とは、幼稚園(保育園)から高校までをいいます。
5 . 正しい内容です。
参考になった数18
この解説の修正を提案する