過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第一種電気工事士の過去問 平成28年度(2016年) 一般問題 問37

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
自家用電気工作物として施設する電路又は機器について、D種接地工事を施さなければならないものは。
   1 .
高圧電路に施設する外箱のない変圧器の鉄心
   2 .
定格電圧400Vの電動機の鉄台
   3 .
6.6kV/210Vの変圧器の低圧側の中性点
   4 .
高圧計器用変成器の二次側電路
( 第一種 電気工事士試験 平成28年度(2016年) 一般問題 問37 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

35
この問題では、接地工事を行う上で、D種接地工事を使用する場合がどれか訊いています。

1.高圧電路で、かつ外箱のない場合の接地工事は、A種接地工事を使用しなければならないため誤りです。

2.定格電圧が300Vを超える低圧の接地工事は、C種接地工事を使用しなければならないため誤りです。

3.変圧器の低圧側(二次側)の中性点接地については、B種接地工事を施すので誤りです。

4.高圧計器用の二次側電路については、D種接地工事でよいので正しいです。

よって正解は、4番になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
10

電気設備技術基準の解釈からの問題です。

1.A種接地が正解です。高圧の場合はA種接地で覚えておきましょう。

2.C種接地が正解です。C種とD種基準は300Vです。300Vを超える場合は、C種です。

3.B種接地が正解です。変圧器2次側はB種接地で覚えておきましょう。

4.D種接地が正解です。

よって正解は4番です。

6
電技解釈第28条において
高圧計器用変成器の二次側電路には「D種接地工事」を施さなければならない。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第一種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。