第一種電気工事士の過去問
平成28年度(2016年)
配線図問題 問42
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 電気工事士試験 平成28年度(2016年) 配線図問題 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、三相誘導電動機を、押しボタンの操作により始動させ、タイマの設定時間で停止させる制御回路である。この図の矢印で示す箇所に関する各問いに対して、答えを1つ選びなさい。
制御回路図
②で示す部分に使用される接点の図記号は。
制御回路図
②で示す部分に使用される接点の図記号は。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
問題では、「押しボタンの操作により始動させ、タイマの設定時間で停止させる制御回路」とあります。
今回は、
「押しボタンの操作により始動」
「タイマの設定時間で停止させる」
という部分に注意して考えます。
最初に、「押しボタンの操作により始動」とありますが、②の上部に押しボタンスイッチの図記号があるのが分かります。つまり、始動する際、②では常に回路と接続されている必要があるため、ブレーク接点が該当すると分かります。
次に、「タイマの設定時間で停止させる」とあるので、停止する際は④に電流が流れ、TLRで設定した時間になってから②のブレーク接点が動作して停止するという流れになります。
このことから、②では遅れ接点が動作する図記号が必要となり、選択肢の中では1番と2番が該当します。更に、先ほど示したように②ではブレーク接点の図記号になるので2番の図記号が使用されます。
よって正解は、2番になります。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
02
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
②の上部のスイッチを押すと、MCに電流が流れる自己保持回路が成り立つ必要があります。そのため、②には、b接点が入ります。
自己保持回路成り立ち後、タイマーにより、自己保持を切ることから、②はオンディレイである必要があります。
自己保持回路を切る回路は、TLRのコイル部を流れる回路となります。
従いまして、b接点、オンディレイより、答えは2番です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問41)へ
平成28年度(2016年)問題一覧
次の問題(問43)へ