第一種電気工事士の過去問
平成29年度(2017年)
配線図問題 問41

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 電気工事士試験 平成29年度(2017年) 配線図問題 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す箇所に関する各問いに対して、答えを1つ選びなさい。

①で示す機器に関する記述として、正しいものは。
問題文の画像
  • 零相電圧を検出する。
  • 異常電圧を検出する。
  • 短絡電流を検出する。
  • 零相電流を検出する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題では、①で示す機器の動作について訊いています。

①の機器はZCT(零相変流器)なので、その役割は零相電流を検出し、遮断器などに伝えることです。

よって正解は、4番になります。

参考になった数23

02

正解は4.です。

①の機器は零相変流器(ZCT)になります。ですから、零相電流を検出するので、4.が正解です。

参考になった数7

03

①は、零相変流器です。零相の電流を検出し、遮断器へ開放信号をおくります。

そのため、答えは4番です。

参考になった数4