高圧受電設備の受電用遮断器の遮断容量を決定する場合に、必要なものは。
- 受電点の三相短絡電流
- 受電用変圧器の容量
- 最大負荷電流
- 小売電気事業者との契約電力
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
[ 解説 ]
高圧受電設備の受電用遮断器が遮断しなければならないのは、三相短絡電流です。それで、遮断容量を決定しなければならないのは、受電点の三相短絡電流となります。
三相短絡電流は次の式で求めることができます。
Is=In×100/%Z
Is: 短絡電流、 In: 定格電流、 %Z: %(百分率)インピーダンス
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
正解は1番です。
ポイントになるのは受電用遮断器という所かと思います。
受電用遮断器は短絡時等の大電流から、
設備を保護する目的で設置されます。
このことから正解は1番の受電点の三相短絡電流が正解です。
ちなみに遮断容量を求める式は
√3×定格電圧×定格遮断電流です。