問題
第一種 電気工事士試験 令和2年度(2020年) 一般問題 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
受電電圧6,600Vの受電設備が完成した時の自主検査で、一般に行わないものは。
- 高圧電路の絶縁耐力試験
- 高圧機器の接地抵抗測定
- 変圧器の温度上昇試験
- 地絡継電器の動作試験
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「6600V(高圧)の受電設備の完成した時(竣工時)の検査」とあり、
高圧受電設備の竣工検査と考えます。
高圧受電設備の竣工検査の手順は、
目視検査→接地抵抗測定→絶縁抵抗測定→絶縁耐力測定
→保護継電器(地絡継電器)の動作試験、遮断機動作試験
→導通、通電試験
といった手順になっています。
選択肢の中で「変圧器の温度上昇試験」は竣工検査に、
含まれていない為、答えは「変圧器の温度上昇試験」です。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
02
答えは「変圧器の温度上昇試験」です。
電気工作物の完成した時の自主検査(竣工検査)は、
一般に目視検査・接地/絶縁抵抗測定・絶縁耐力試験
継電器等の動作試験・通電/導通試験等を行います。
変圧器の温度上昇試験というのは、
定格負荷をかけなければいけなかったり、
同定格の変圧器を2台用意しなければいけなかったり等
使用前検査として行うのが困難な試験となり、
あまり現地試験としては行われません。
ですから他選択肢の記述は正しいですが
「変圧器の温度上昇試験」の記述が誤りの為、
正解は「変圧器の温度上昇試験」です。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
答えは「変圧器の温度上昇試験」です。
変圧器の負荷試験として実施する温度上昇の測定は、一般には行われません。
(受電設備の竣工試験項目には必要に応じて行われます。)
参考になった数5